Bonjour,
Sauriez-vous comment je dois remplir ces éléments de l'émetteur du groupe, pour des chaudières gaz individuelles en collectif?
Comme vous pouvez le voir, j'ai additionné les longueurs de réseau sur l'ensemble du groupe.
Les consommations du circulateur des chaudières gaz individuelles sont-elles bien prises en compte dans les puissances élect des chaudières elles-mêmes?
Merci d'avance pour votre réponse
Chaudière individuelle gaz
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5143
- Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Chaudière individuelle gaz
Oui, si elle sont bien paramétrés au niveau de la génération.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Habitué
- Messages : 30
- Enregistré le : 01 sept. 2021 10:35
Re: Chaudière individuelle gaz
Bonjour,
Je relance le sujet car j'aimerai savoir si la saisie de la génération type chaudière gaz individuelle doit se réaliser via une génération "complète" ou "simplifiée" ?
Pour prendre un exemple, je souhaite saisir des chaudière individuelles avec un circulateur de 23W (par chaudière), en cas de saisie en mode génération simplifiée, dois-je indiquer 23W dans la saisie de mon émetteur ou bien 23W x nb logement ?
Merci d'avance.
Je relance le sujet car j'aimerai savoir si la saisie de la génération type chaudière gaz individuelle doit se réaliser via une génération "complète" ou "simplifiée" ?
Pour prendre un exemple, je souhaite saisir des chaudière individuelles avec un circulateur de 23W (par chaudière), en cas de saisie en mode génération simplifiée, dois-je indiquer 23W dans la saisie de mon émetteur ou bien 23W x nb logement ?
Merci d'avance.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5143
- Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Chaudière individuelle gaz
Si il y a une ballon d'accumulation, ce sera forcément une génération complète.Guillaume_M a écrit : ↑24 mai 2022 15:12 j'aimerai savoir si la saisie de la génération type chaudière gaz individuelle doit se réaliser via une génération "complète" ou "simplifiée" ?
Si il n'y a pas d'accumulation, vous pouvez passer par la génération simplifiée mais la saisie avec une génération complète reste également possible.
23W x nb logement pour bien prendre en compte la puissance totale des circulateurs.Guillaume_M a écrit : ↑24 mai 2022 15:12 je souhaite saisir des chaudière individuelles avec un circulateur de 23W (par chaudière), en cas de saisie en mode génération simplifiée, dois-je indiquer 23W dans la saisie de mon émetteur ou bien 23W x nb logement ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Omniscient
- Messages : 712
- Enregistré le : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Chaudière individuelle gaz
Une question que je me suis posé Régis : les circulateurs intégrés des chaudières et PAC, sont ils pris en compte dans la part des auxiliaires dans la génération, ou doivent-ils être ajoutés au niveau de l'émetteur ?
Re: Chaudière individuelle gaz
Bonjour Jonah,
C'était le sens de ma question initiale. C'est pour ça que je ne mets pas de circulateur sur mon émetteur. De la réponse de Régis, je comprends qu'effectivement les consommations du circulateur de la chaudière est effectivement déjà pris en comptes dans sa consommation auxiliaire.
C'était le sens de ma question initiale. C'est pour ça que je ne mets pas de circulateur sur mon émetteur. De la réponse de Régis, je comprends qu'effectivement les consommations du circulateur de la chaudière est effectivement déjà pris en comptes dans sa consommation auxiliaire.
- cottet_energie
- Expert
- Messages : 227
- Enregistré le : 02 oct. 2018 16:35
- Localisation : Nord Toulousain (31)
Re: Chaudière individuelle gaz
Je pense que c'est aux fabricants de préciser ce point.Georges a écrit : ↑24 juin 2022 07:15 Bonjour Jonah,
C'était le sens de ma question initiale. C'est pour ça que je ne mets pas de circulateur sur mon émetteur. De la réponse de Régis, je comprends qu'effectivement les consommations du circulateur de la chaudière est effectivement déjà pris en comptes dans sa consommation auxiliaire.
Mais je vous donne mon avis : si vous prenez Atlantic, Viessmann ou De Dietrich, dans leurs logiciels et fiches d'application RT2012/RE2020, ils précisent bien que la puissance du circulateur est une valeur à saisir et donc à priori non prise en compte dans le paramètres "puissance électrique des auxiliaires à Pn". Ex chez Viessmann on trouve des chaudières avec circulateur de 21W et puissance des auxiliaires de 26W ça laisse 5W pour le bruleur + électronique, ce qui est totalement fantaisiste.