Prise en compte des appareils indépendants de chauffage à bois RE2020

Message par BTO » 11 avr. 2022 16:00

Bonjour à tous,

Je me permets de publier ma question ici, car je ne trouve aucune réponse à ce sujet !!
Pour l’utilisation des appareils de chauffage à bois, en RT2012 on peut le considérer comme chauffage principal pour les SHAB inférieures à 100m², Est-ce que c’est la même chose pour le RE2020 ? ou doit-on l’utiliser bêtement quelque soit la surface en ?

Je vous remercie par avance.

T BOUACHE

vsial
Expert
Messages : 212
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Prise en compte des appareils indépendants de chauffage à bois RE2020

Message par vsial » 12 avr. 2022 14:23

Bonjour,

On reste sur le même principe qu'en RT2012.
Article 29 de l'arrêté :
Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel
et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse
température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun
à des locaux d’une surface totale maximum de 100 m2.
Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l’article R. 241-26 du code de
l’énergie.

Pour les ratio, il faut reprendre la fiche d'application concernant les appareils de chauffage.

Roger
Habitué
Messages : 38
Inscription : 05 mars 2013 15:45

Re: Prise en compte des appareils indépendants de chauffage à bois RE2020

Message par Roger » 26 avr. 2022 10:36

Sauf que, du coup, on peut chauffer 100m² de SHAB en RE2020 (contre 100m² de SRT avant), j'ai bon?

(et j'ai même pas fait de mauvais esprit sur la pertinence d'une telle règle :P )

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 259
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: Prise en compte des appareils indépendants de chauffage à bois RE2020

Message par cottet_energie » 26 avr. 2022 17:49

Roger a écrit : 26 avr. 2022 10:36 Sauf que, du coup, on peut chauffer 100m² de SHAB en RE2020 (contre 100m² de SRT avant), j'ai bon?

(et j'ai même pas fait de mauvais esprit sur la pertinence d'une telle règle :P )
ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface totale maximum de 100 m2.

Même en RT2012 on parlait de la surface des locaux pas de la surface de référence donc ça ne change pas avec la RE2020.

Roger
Habitué
Messages : 38
Inscription : 05 mars 2013 15:45

Re: Prise en compte des appareils indépendants de chauffage à bois RE2020

Message par Roger » 27 avr. 2022 07:50

Exact, c'est moi qui m'égare :oops: .