Bâtiment collectif ou maisons accolées !

Posez vos questions sur l'utilisation de la RE 2020 - partie énergie
(Pour la partie environnement, merci d'utiliser le forum ACV ci-après)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

BTO
Habitué
Messages : 31
Inscription : 11 déc. 2021 12:12

Bâtiment collectif ou maisons accolées !

Message par BTO » 25 mai 2022 08:01

Bâtiment collectif ou individuel,

Bonjour la communité,

Je me permets de poster ce commentaire concernant un bâtiment qui se compose de 4 logements 2 en RDC et 2 en étage avec 4 entrées indépendantes (image01 et image02).

Sur la fiche d’application en suivant l’algorithme (image03) il s’agit bel et bien d’un seul bâtiment avec 4 logements accolés,

En se basant sur l’illustration dans la même fiche d’application (image04) il s’agit d’un bâtiment collectif d’habitation !

Je ne comprends plus rien franchement ! auriez-vous quelques éléments de réponses svp ?

Bonne journée.
image04.png
image03.png
image02.png
image01.gif

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 263
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: Bâtiment collectif ou maisons accolées !

Message par cottet_energie » 25 mai 2022 08:37

Bonjour,

Vous faites une erreur dans l'interprétation du diagramme.

A la question "le bâtiment a-t-il plus de 2 logements superposés", il faut répondre OUI car vous avez 2 fois 2 logements superposés

Vous avez donc bien un bâtiment collectif d'habitation. Vous pouvez d'ailleurs vous en assurer en revenant à la page deux de la fiche d'application où les illustrations sont plus parlantes.

BTO
Habitué
Messages : 31
Inscription : 11 déc. 2021 12:12

Re: Bâtiment collectif ou maisons accolées !

Message par BTO » 25 mai 2022 08:51

Effectivement, il s'agit de plus de 2 logements superposés.
Bien vu, un grand merci.

Bonne journée.

Nicobolo
Confirmé
Messages : 22
Inscription : 27 sept. 2013 15:23

Re: Bâtiment collectif ou maisons accolées !

Message par Nicobolo » 08 juil. 2022 09:19

Pour appliquer cette règle il ne faut pas négliger les surfaces accolées de plus de 15 m² qui peuvent être limités dans ce type de configuration avec les cages d'escaliers.

Cette fiche reste relativement mal faite car ils occultent de trop nombreux cas de figure.