Bonjour,
Sur les logements collectifs en RE2020 le caractère traversant ou non s'applique au niveau de la Zone.
Convient-il donc de séparer les zones sur un même batiment, et ce malgré le fait qu'ils aient le même usage?
Comment doit-on intégrer les circulations si elles sont communes à deux zones traversantes (les portes d'entrée n'étant bien évidemment pas détalonnées)?
Quel impact cela peut-il avoir sur les résultats?
Comment dois modéliser une ventilation qui serait commune à trois zones séparées?
D'avance merci pour vos réponses
Zones traversantes et circulations
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Zones traversantes et circulations
La définition de "traversant" n'a pas changée.
En revanche, la notion de groupe traversant n'existe plus en RE2020. Seul l'usage de logement collectif peut avoir une zone traversante (qui se reportera alors sur les groupe de cette zone).
En revanche, la notion de groupe traversant n'existe plus en RE2020. Seul l'usage de logement collectif peut avoir une zone traversante (qui se reportera alors sur les groupe de cette zone).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Zones traversantes et circulations
Bonjour Régis,
Merci pour votre réponse. Auriez vous plus d'information sur la prise en compte des ventilations communes à différentes zones? Pouvez-vous me confirmer qu'il n'est pas possible de positionner dans une même zone des parties de batiment non contiguës, puisque les groupes ne le sont pas non plus.
Merci beaucoup
Merci pour votre réponse. Auriez vous plus d'information sur la prise en compte des ventilations communes à différentes zones? Pouvez-vous me confirmer qu'il n'est pas possible de positionner dans une même zone des parties de batiment non contiguës, puisque les groupes ne le sont pas non plus.
Merci beaucoup
Re: Zones traversantes et circulations
De plus je trouve surprenant que le caractère traversant d'un groupe ne puisse pas être indiqué dans la saisie, et qu'il ait basculé sur la zone, alors même que l'arrêté du 15 aout 2021 mentionne quasi systématiquement le caractère traversant pour des paramètres associés au groupe.
Y a t-il une raison pour laquelle le caractère traversant à basculé au niveau zone?
Y a t-il une raison pour laquelle le caractère traversant à basculé au niveau zone?
Re: Zones traversantes et circulations
Bonjour,
Vous pouvez mettre dans une même zones / groupe des pièces qui ne sont pas contiguës.
La raison avancée par la DHUP est qu'il ne peut y avoir 2 systèmes de ventilation dans une seule zone, et que donc c'est le découpage en zone qui sera à appliquer selon le caractère traversant ou non des logements.
Mais en effet l'arrêté n'est pas clair là dessus, cette réponse nous a été apportée en complément.
Vous pouvez mettre dans une même zones / groupe des pièces qui ne sont pas contiguës.
La raison avancée par la DHUP est qu'il ne peut y avoir 2 systèmes de ventilation dans une seule zone, et que donc c'est le découpage en zone qui sera à appliquer selon le caractère traversant ou non des logements.
Mais en effet l'arrêté n'est pas clair là dessus, cette réponse nous a été apportée en complément.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Confirmé
- Messages : 12
- Inscription : 01 mars 2022 16:27
Re: Zones traversantes et circulations
Bonjour,
Je reprends ce topic.
Dans le cas d'un logement collectif avec un accès par coursive extérieure, doit-on prendre en compte la porte d'entrée dans le ratio (75%/25%) ? On compte bien la porte d'entrée dans le 1/6 de baie donc j'imagine que oui mais cela reste toujours une critique bien que j'ai conscience de la définition de "baie"
Vos avis ?
Merci !
Je reprends ce topic.
Dans le cas d'un logement collectif avec un accès par coursive extérieure, doit-on prendre en compte la porte d'entrée dans le ratio (75%/25%) ? On compte bien la porte d'entrée dans le 1/6 de baie donc j'imagine que oui mais cela reste toujours une critique bien que j'ai conscience de la définition de "baie"
Vos avis ?
Merci !
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Zones traversantes et circulations
Oui.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES