Bonjour,
Souhaitant modéliser l'impact, en RT, de la mise en œuvre d'une couche de gravier sur une toiture-terrasse "bois", je me suis rendu compte que cela n'influait pas du tout les capacités thermiques (journalière, séquentielle...).
En exportant le détail du calcul de l'inertie je vois en effet que la parois est indiquée comme "simplifiée : Couche mince".
Pour comprendre un peu mieux, j'ai ré ouvert le fascicule Th-bat "inertie" et il indique que seule la masse comprise entre l'ambiance et l'isolant est considérée dans le calcul de l'inertie (dans mon cas un simpe Placo) d'où la "couche mince".
J'imagine que c'est le même cas pour un mur extérieur? Si c'est le cas, un mur en pierre de 70 cm doublé par l'intérieur perdrait la totalité de son inertie dans le calcul? C'est un peu exagéré j'imagine...
Avez-vous une solution pour tout de même prendre en compte l'inertie des compositions "complexes"?
Merci
Jonathan
RE2020 - Inertie automatique
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Confirmé
- Messages : 11
- Inscription : 06 oct. 2021 08:03
- Localisation : DS INGENIERIE - Lot (46)
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: RE2020 - Inertie automatique
Non pas en RE2020 qui ne permet pas de prendre en compte finement cette inertie (comme le fait la STD/SED).
L'inertie a donc beaucoup d'impact sur les résultats mais est déterminer de manière globale au niveau du groupe pour ce calcul réglementaire.
L'inertie a donc beaucoup d'impact sur les résultats mais est déterminer de manière globale au niveau du groupe pour ce calcul réglementaire.