extension école

Posez vos questions sur l'utilisation de la RE 2020 - partie énergie
(Pour la partie environnement, merci d'utiliser le forum ACV ci-après)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Djej69
Expert
Messages : 230
Inscription : 01 mai 2013 10:59

extension école

Message par Djej69 » 20 juil. 2022 17:12

j'ai un doute sur le cas suivant : une extension d'école en trois parties
- les 2 premières sont en contact avec le bâti existant , sale de repos et sanitaires (soit 90m² soit -30% de l'existant)
- la 3ieme reliée par une coursive salle de restauration (112 m²)

je serai tenté par faire une RT2012 pour les surfaces d'un total de 90m² et une RE2020 pour la dernière.
qu'en pensez vous ? (je n'ai pas trouvé de réponse dans la fiche d'application)

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 259
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: extension école

Message par cottet_energie » 21 juil. 2022 11:54

Bonjour,

Si on suit la logique de la fiche d'application de la RT2012 :
Si un bâtiment fait l’objet de plusieurs agrandissements figurant sur la même déclaration préalable ou le même permis de construire, la surface de l’extension à considérer pour la réglementation thermique est égale à la somme des surfaces des agrandissements
A toi de voir si tu rentres dans ce cas.

Djej69
Expert
Messages : 230
Inscription : 01 mai 2013 10:59

Re: extension école

Message par Djej69 » 25 juil. 2022 09:05

merci, mais une partie n'est physiquement pas reliée au bâti existant. pour moi cette dernière, ne pourrait pas être considérer comme une extension...

OTEIS - THIBAUT
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 06 juin 2022 10:07

Re: extension école

Message par OTEIS - THIBAUT » 25 juil. 2022 12:38

Bonjour,

Selon la fiche d'application, l'extension faisant moins de 150m² et moins de 30% de la surface existante est soumise à la RTex par élément.
La partie restauration non reliée est soumise à la RT2012 à condition que le PC soit déposé avant le 31 décembre.

Répondre