Bonjour,
Je souhaite effectuer une analyse paramétrique RE2020 sur un bâtiment en modifiant pas mal de variables (type de vitrage, orientation, météo, surface de fenêtre).
Je passe par un fichier XML "formaté" que je modifie en dehors de Pleiades. Sauf que...je ne sais pas comment "automatiser" l'outil pour lancer les calculs à la chaine avec un nouveau fichier xml à chaque calcul.
Je pensais simplement aller chercher dans le \C: l'exécutable, mais je ne vois pas comment lui demander d'aller chercher le fichier RSET.
Savez-vous si cela est possible, et le cas échéant, comment dois-je procéder ?
Merci d'avance et bonne journée
Automatisation des calculs RE2020
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Re: Automatisation des calculs RE2020
Bonjour,
Il faudrait tenter avec un script Batch. ça consiste à écrire des lignes de commande dans un fichier txt le sauvegarder en .bat ensuite lancer l'exécution
Exemple :
For i = 0:N
- importer le fichier de données sous forme XML(i)
- appeler l'excitable pleaides.exe (F(i))
- sauvegarder les résultats dans fichier résultats R(i)
Fin boucle for
Je ne dis que ça va marcher c'est une piste
Il faudrait tenter avec un script Batch. ça consiste à écrire des lignes de commande dans un fichier txt le sauvegarder en .bat ensuite lancer l'exécution
Exemple :
For i = 0:N
- importer le fichier de données sous forme XML(i)
- appeler l'excitable pleaides.exe (F(i))
- sauvegarder les résultats dans fichier résultats R(i)
Fin boucle for
Je ne dis que ça va marcher c'est une piste
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Automatisation des calculs RE2020
Bonjour,
Pour le lancement direct des moteurs RT2012 et RE2020 Energie, les différents moteurs sont situés dans le dossier "RT" du dossier d'installation Pleiades.
Ceux là se lancent de la manière suivante :
Il faut créer un dossier avec le fichier XML d'entrée nommé : "Entree.xml"
Puis lancer
MoteurRT.exe "Dossier" NumeroDuMode 0
Les différents numéros de mode pour les moteurs RT2012 sont les suivants :
0 : Th-B
1 : Th-C
2 : Th-E
3 : Th-BCE
Pour les moteurs RE2020 :
0 : Th-B
1 : Th-D
2 : Th-D et C
3 : Th-DBC
Cordialement.
Pour le lancement direct des moteurs RT2012 et RE2020 Energie, les différents moteurs sont situés dans le dossier "RT" du dossier d'installation Pleiades.
Ceux là se lancent de la manière suivante :
Il faut créer un dossier avec le fichier XML d'entrée nommé : "Entree.xml"
Puis lancer
MoteurRT.exe "Dossier" NumeroDuMode 0
Les différents numéros de mode pour les moteurs RT2012 sont les suivants :
0 : Th-B
1 : Th-C
2 : Th-E
3 : Th-BCE
Pour les moteurs RE2020 :
0 : Th-B
1 : Th-D
2 : Th-D et C
3 : Th-DBC
Cordialement.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Re: Automatisation des calculs RE2020
Super !
Merci, je vais essayer vos propositions et vous dirai si j'ai pu automatiser le traitement
Bonne journée
Merci, je vais essayer vos propositions et vous dirai si j'ai pu automatiser le traitement
Bonne journée
Re: Automatisation des calculs RE2020
Bonjour,
J'ai essayé de lancer le moteur depuis l'invite de commande. Le logiciel me renvoie une erreur.
Savez-vous de quoi il s'agit ?
Wirich
J'ai essayé de lancer le moteur depuis l'invite de commande. Le logiciel me renvoie une erreur.
Savez-vous de quoi il s'agit ?
Wirich
Re: Automatisation des calculs RE2020
Bonjour,
Petit UP, je n'ai jamais eu de réponse à ce sujet.
Petit UP, je n'ai jamais eu de réponse à ce sujet.
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Automatisation des calculs RE2020
Bonjour,
Pourriez-vous me donner exactement la ligne de commande que vous avez utilisé ?
Que je puisse comprendre ?
Pourriez-vous me donner exactement la ligne de commande que vous avez utilisé ?
Que je puisse comprendre ?
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Re: Automatisation des calculs RE2020
Bonjour,
J'ai essayé plusieurs manipulations. J4ai aussi essayé différent indices de mode de calcul.
1. Fichier XML dans le dossier de l'executable
C:\Program Files (x86)\IZUBA énergies\Pleiades\RT\2022.E2.1.0\Moteur\MoteurRT.exe "Fichier.xml" 3
2. Fichier XML dans un dossier qui se trouve dans le dossier RT
C:\Program Files (x86)\IZUBA énergies\Pleiades\RT\2022.E2.1.0\Moteur\MoteurRT.exe "DossierRT\Dossier\Fichier.xml" 3
3. Fichier XM dans un dossier quelconque
C:\Program Files (x86)\IZUBA énergies\Pleiades\RT\2022.E2.1.0\Moteur\MoteurRT.exe "Adresse\Fichier.xml"
4. En me placant dans le dossier de l'executable
MoteurRT.exe "Fichier.xml" 3
Bonne journée
J'ai essayé plusieurs manipulations. J4ai aussi essayé différent indices de mode de calcul.
1. Fichier XML dans le dossier de l'executable
C:\Program Files (x86)\IZUBA énergies\Pleiades\RT\2022.E2.1.0\Moteur\MoteurRT.exe "Fichier.xml" 3
2. Fichier XML dans un dossier qui se trouve dans le dossier RT
C:\Program Files (x86)\IZUBA énergies\Pleiades\RT\2022.E2.1.0\Moteur\MoteurRT.exe "DossierRT\Dossier\Fichier.xml" 3
3. Fichier XM dans un dossier quelconque
C:\Program Files (x86)\IZUBA énergies\Pleiades\RT\2022.E2.1.0\Moteur\MoteurRT.exe "Adresse\Fichier.xml"
4. En me placant dans le dossier de l'executable
MoteurRT.exe "Fichier.xml" 3
Bonne journée