Ponts thermiques

Posez vos questions sur l'utilisation de la RE 2020 - partie énergie
(Pour la partie environnement, merci d'utiliser le forum ACV ci-après)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Georges
Spécialiste
Messages : 74
Inscription : 15 févr. 2021 10:32

Ponts thermiques

Message par Georges » 03 oct. 2022 15:30

Je suis heureux de constater que le catalogue de PT du Th-Bat RE2020 s'est étoffé.
Pour autant je retrouve une liaison Seuil de porte en ITE avec une valeur négative :
Capture.JPG
Comment expliquer cette valeur et où puis-je trouver ce Catalogue? Dans le Th-Bat téléchargeable sur le site rt-batiment ne figure pas ces PT.
Vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bine sobrement,

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 259
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: Ponts thermiques

Message par cottet_energie » 04 oct. 2022 09:01

A noter qu'entre la RT2012 et la RE2020, la numérotation des ponts thermiques en ossature bois a été décalée d'un indice OB.2->OB.1
Ca m'a quand même perturbé sur un de mes projets :?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ponts thermiques

Message par Régis » 04 oct. 2022 13:41

C'est effectivement étonnant mais c'est bel et bien ce qui se trouvait dans les nouvelles règlementations :
image (20).png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

vsial
Expert
Messages : 212
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Ponts thermiques

Message par vsial » 04 oct. 2022 16:24

Des ponts thermiques négatifs sont présents quand on travaille en dimension extérieure !

Georges
Spécialiste
Messages : 74
Inscription : 15 févr. 2021 10:32

Re: Ponts thermiques

Message par Georges » 07 oct. 2022 14:28

Merci pour vos réponse.
C'est quand même étonnant de considérer un flux thermique négatif sur un delta de température positif. On a dans la réalité du calcul un apport d'énergie de l'extérieur vers l'intérieur.
Régis votre extrait est issu de quel document svp?
Merci beaucoup

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 259
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: Ponts thermiques

Message par cottet_energie » 10 oct. 2022 12:49

Bonjour Georges,

Les règles se trouvent sur le site rt-batiment

Quant au fait qu'il existe des ponts thermiques négatifs il me semble que ça provient seulement du mode de calcul bidimensionnel. Il n'y a pas d'apport d'énergie mais uniquement une correction qui est faite par le pont thermique d'une configuration que l'on a mal cerné par le calcul surfacique.

Benoit_F
Confirmé
Messages : 12
Inscription : 19 oct. 2021 14:37

Re: Ponts thermiques

Message par Benoit_F » 18 oct. 2022 16:08

Le pont thermique peut être négatif car sur la longueur du seuil de porte ou porte-fenêtre, il y'a aussi un pont thermique de jonction mur-plancher pris en compte. Et dans certains cas le flux de la jonction seuil-plancher peut être inférieur au flux de la jonction mur-plancher, d'où la valeur négative du linéique additionnel (c'est une valeur corrective).

Ψtotal = Ψ + ΔΨ
Ψ = Linéique jonction mur-plancher
ΔΨ = Linéique additionnel dû au seuil

Répondre