Surface extension prise en compte RE2020

Posez vos questions sur l'utilisation de la RE 2020 - partie énergie
(Pour la partie environnement, merci d'utiliser le forum ACV ci-après)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

FM2I
Confirmé
Messages : 12
Inscription : 21 juil. 2021 08:29

Surface extension prise en compte RE2020

Message par FM2I » 03 févr. 2023 10:50

J'ai un projet d'extension de 5m² sur un bâtiment. Cette extension sert à fermer un auvent initialement ouvert sur 3 côtés.

Pour moi cette extension serait comme en RT2012 considérée comme hors RT car classée comme un préau.

"
N’est pas considérée comme « partie nouvelle de bâtiment existant », et est donc
soumise à la réglementation thermique des bâtiments existants :
...
L’aménagement d’un espace initialement à l’air libre (loggia, coursive, porche,
préau, …), suite à des travaux conduisant à fermer cet espace.
"


Cependant je ne trouve pas de texte ou de fiche d'application qui précise clairement ce point en RE2020.

Mon raisonnement est correct ou pas?
Ou faut-il considérer cette extension <50m².

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 259
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: Surface extension prise en compte RE2020

Message par cottet_energie » 03 févr. 2023 14:17

Je viens de poser la question au CSTB sur un projet similaire : fermeture d'un abri de voiture, avec toiture sur 4 poteaux.

La réponse est que le projet est soumis à la RTex.

Répondre