Bonjour à tous,
MA question est simple : comment obtenir (ou calculer ?) les données d'entrées des sources amont eau dans le cas d'une PAC géothermie ?
En effet, on nous demande la puissance ces pompes de captage, les débits d'eau, la T° annuelle du sol annuel, etc, etc... Autant d'infos qui n'apparaissent pas aussi facilement !
Il est bien entendu que souvent, les clients arrivent avec ce choix et nos missions en RT n'incluent pas forcément une étude de conception précise des machines...
Des idées ?
Merci
PAC géothermie : données entrées "source amont"
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5599
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: PAC géothermie : données entrées "source amont"
Bonjour,
Cette formule devrait vous aider :
P = Qv x Cp x delta T°
P : Puissance en Watts.
Qv : débit en m3/h.
Cp : chaleur massique à pression constante de 1.16 pour l'eau et 0.34 pour l'air (J/(kg/K).
delta T° : delta de température.
Cordialement.
Cette formule devrait vous aider :
P = Qv x Cp x delta T°
P : Puissance en Watts.
Qv : débit en m3/h.
Cp : chaleur massique à pression constante de 1.16 pour l'eau et 0.34 pour l'air (J/(kg/K).
delta T° : delta de température.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
El Niño
- Expert
- Messages : 127
- Inscription : 30 janv. 2008 12:09
- Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
- Contact :
Re: PAC géothermie : données entrées "source amont"
Bonjour et merci.
Oui, je connais bien cette formule
Mais cela ne me dit pas ce que je dois rentrer comme température de sol, comme résistance équivalente entre sol et sonde, ainsi que l'écart T° au bornes de l'échangeur/condenseur.
Est-ce que ce sont les constructeurs qui sont censés nous donner ces infos ?
Merci
Oui, je connais bien cette formule
Mais cela ne me dit pas ce que je dois rentrer comme température de sol, comme résistance équivalente entre sol et sonde, ainsi que l'écart T° au bornes de l'échangeur/condenseur.
Est-ce que ce sont les constructeurs qui sont censés nous donner ces infos ?
Merci
- olivir
- Mythique
- Messages : 2716
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: PAC géothermie : données entrées "source amont"
Bonjour,
On en a déjà parlé et Jonath a fourni quelques valeurs. Comme lui, je pense que ça nécessite une expertise et qu'on ne peut donc qu'interroger les spécialistes (artisans installateurs et fabricants).
On en a déjà parlé et Jonath a fourni quelques valeurs. Comme lui, je pense que ça nécessite une expertise et qu'on ne peut donc qu'interroger les spécialistes (artisans installateurs et fabricants).
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
El Niño
- Expert
- Messages : 127
- Inscription : 30 janv. 2008 12:09
- Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
- Contact :
Re: PAC géothermie : données entrées "source amont"
Merci Olivir,
C'est bien ce que je pensais...
Sauf que les installateurs par chez moi ont du mal à comprendre (à juste titre) ce qu'exige la RT. Restent les fabricants, qui ne sont pas forcément non plus très disertes quand on leur demande des infos pointues... Ah sacré RT2012 !
En tout cas merci pour la rapidité de réponses. Le forum est toujours aussi indispensable pour les Izubistes !
C'est bien ce que je pensais...
Sauf que les installateurs par chez moi ont du mal à comprendre (à juste titre) ce qu'exige la RT. Restent les fabricants, qui ne sont pas forcément non plus très disertes quand on leur demande des infos pointues... Ah sacré RT2012 !
En tout cas merci pour la rapidité de réponses. Le forum est toujours aussi indispensable pour les Izubistes !
Dernière modification par El Niño le 27 févr. 2014 18:00, modifié 1 fois.
- olivir
- Mythique
- Messages : 2716
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: PAC géothermie : données entrées "source amont"
Heu, oui, effectivement, tout le monde ne sait pas répondre... comme sur pas mal d'autres points techniques de la RT 
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre