Bonjour,
J'effectue un calcul de déperditions sur un bâtiment, j'observe une différence entre la ligne "Génération bâtiment 1" et la somme de toutes les pièces.
Je n'arrive pas à comprendre cette différence, d'où provient-elle ?
Cordialement
Calcul de déperditions - Difference entre totaux
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
Re: Calcul de déperditions - Difference entre totaux
Merci, j'ai fait des recherches sur le forum et dans le manuel en plus avant de poser la question..
@+
@+
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5603
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul de déperditions - Difference entre totaux
Bonjour,
C'est également indiqué ici dans le manuel :
Le bilan des déperditions du bâtiment ne correspond pas à la somme des déperditions par pièces : les infiltrations ne sont pas multipliées par 2 et les déperditions entre les pièces chauffées du bâtiment ne sont pas intégrées. Cela correspond à ce qui est prévu par la norme EN12831.
Cordialement.
C'est également indiqué ici dans le manuel :
Le bilan des déperditions du bâtiment ne correspond pas à la somme des déperditions par pièces : les infiltrations ne sont pas multipliées par 2 et les déperditions entre les pièces chauffées du bâtiment ne sont pas intégrées. Cela correspond à ce qui est prévu par la norme EN12831.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES