Débits by pass double flux

Message par gregoiremouly » 15 avr. 2014 09:20

Bonjour,
Je rencontre un problème dans la modélisation du by pass d'une double flux.
Il s'agit d'un immeuble de bureau de 6 niveaux avec un plateau par niveau dont le débit de renouvellement d'air est de 800 m3/h par plateau avec une double flux d'un rendement de 60%.
J'ai deux scénarios de ventilation externe, le premier à 320 m3/h non contrôlé (800 x 40%) et le second à 480 m3/h contrôlé.
Je fais la comparaison sur deux zones, le R+4 sans contrôle et le R+5 avec contrôle sur la température intérieure : mode de contrôle de type rafraichissement avec allumage si Tint > Text et extinction si T int < Text ou Tint < 24°C.
Dans le graphique ci-dessous représentant les débits pris en compte lors de la simulation, on a bien un débit de 800 m3/h pour le R+4, par contre pour le R+5 on passe de 320 m3/h lorsque le by pass est éteint à 2740 m3/h lorsqu'il est allumé, au lieu des 800 m3/h attendus.

Merci pour votre aide.
Pièces jointes
CLI13_PRO_base_Q.jpg

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Débits by pass double flux

Message par Ludovic_B » 15 avr. 2014 10:17

Pouvez vous nous envoyer votre projet pour analyse. Mentionnez les références de ce post dans le sujet du mail.
cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

gregoiremouly
Novice
Messages : 3
Inscription : 03 nov. 2011 18:06

Re: Débits by pass double flux

Message par gregoiremouly » 16 avr. 2014 08:54

Bonjour,

Malgré les données affichées dans les graphiques experts les résultats semblent cohérents, notamment avec la mise en place d'une surventilation nocturne contrôlée par la même consigne.
Serait-il possible que le problème vienne seulement des graphiques experts ? Ce qui serait cohérent avec le post de Yves-M d'hier sur les graphiques experts.

Cordialement.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 919
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Débits by pass double flux

Message par Stephane_T » 17 avr. 2014 08:09

Il s'agit d'une erreur sur les sorties graphiques. Elle a été corrigée hier et vous sera diffusée dès la prochaine mise à jour.
Merci de nous avoir signalé ce problème et désolé pour le dérangement.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D