Bonjour,
suite à la saisie, les résultats restent à Zéro ?
Avez vous eu le même problème ? A y t il une erreur de saisie ?
Baleo est n'est pas très généreux dans la fournitures de données techniques, visiblement, il n'existe pas de rapport d'essai conforme à la NF EN 16147, concernant le B6-190.
merci
Thierry
utilisation Idcet - résultats nuls
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Re: utilisation Idcet - résultats nuls
Salut,
effectivement il y a une petite erreur de saisie en effet la puissance électrique mesurée n'est pas bonne, elle est généralement dans les 30W-40W.De même ton COP me parait trop élevé...
A+
effectivement il y a une petite erreur de saisie en effet la puissance électrique mesurée n'est pas bonne, elle est généralement dans les 30W-40W.De même ton COP me parait trop élevé...
A+
- thierryE
- Spécialiste
- Messages : 61
- Inscription : 20 juin 2013 15:25
- Localisation : Lapanouse de Séverac - 12
- Contact :
Re: utilisation Idcet - résultats nuls
Merci Matty56,
Concernant ce CET Baleo, je ne peux obtenir que les données commerciales, le contact de cette boite ne rappelle pas (ce qui expliquerait le COP fort), et mon client peut se le procurer à 800 €. Je ne sais pas trop que faire n'ayant aucune donnée. Le Cep est assez loin du maxi. La RT2012 et un budget serré ne font pas bon ménage.
Je suppose que c'est le lot de pas mal d'entre nous
Concernant ce CET Baleo, je ne peux obtenir que les données commerciales, le contact de cette boite ne rappelle pas (ce qui expliquerait le COP fort), et mon client peut se le procurer à 800 €. Je ne sais pas trop que faire n'ayant aucune donnée. Le Cep est assez loin du maxi. La RT2012 et un budget serré ne font pas bon ménage.
Je suppose que c'est le lot de pas mal d'entre nous
- thierryE
- Spécialiste
- Messages : 61
- Inscription : 20 juin 2013 15:25
- Localisation : Lapanouse de Séverac - 12
- Contact :
Re: utilisation Idcet - résultats nuls
bonjour,
Selon la doc commerciale il faudrait saisir 800 W (0.8W étant effectivement une con...ie)
mais idcet passe les valeurs à 0 si je laisse le COP de 3.3.
Selon la doc commerciale il faudrait saisir 800 W (0.8W étant effectivement une con...ie)
mais idcet passe les valeurs à 0 si je laisse le COP de 3.3.