Bonjour,
1/ Nous étudions actuellement le Tic d'une maison individuelle à ossature bois. Nous observons une capacité thermique quotidienne par m² inférieure à la capacité thermique séquentielle par m² : Cm < Cms.
=> Or par définition, nous devrions obtenir : Cm > Cms.
2/ Toujours sur ce cas, nous effectuons le calcul RT en utilisant le calcul des paramètres d'inertie selon l'annexe A de la norme NF EN ISO 13786, puis selon la méthode matricielle.
=> Les classe d'inertie quotidienne et séquentielle restent inchangées cependant les valeurs de Bbio et Tic changent. Etonnant non ?
Auriez-vous s'il vous plait une explication à ces 2 questions ? Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ces observations ?
Je vous remercie pour votre aide.
Calcul des paramètres d'inertie
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Calcul des paramètres d'inertie
Marie PAULY
Chef de projets Construction Durable
---
NOBATEK
05 56 84 63 70 - 06 09 397 387
Esplanade des Arts et Métiers 33400 TALENCE
Chef de projets Construction Durable
---
NOBATEK
05 56 84 63 70 - 06 09 397 387
Esplanade des Arts et Métiers 33400 TALENCE
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5543
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul des paramètres d'inertie
Si vous cochez "Inertie automatique (NF EN ISO 13786)", alors le logiciel calcule automatiquement l'inertie du groupe en respectant la norme NF EN ISO 13786.
Si vous ne cochez pas "Inertie automatique (NF EN ISO 13786), alors il vous faut sélectionner une classe pour "Inertie quotidienne" et "Inertie séquentielle".
Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
1/ Si vous sélectionnez une classe "Personnalisée", vous avez la main pour paramétrer la valeur que vous souhaitez.
2/ Le calcul suivant la norme NF EN ISO 13786 permet d'obtenir un résultat précis.
Ces résultats peuvent cependant varier et rester dans une classe équivalente identique.
Le calcul RT2012 utilisera bien la valeur issu de la norme NF EN ISO 13786 mais pas la classe équivalente (qui est donnée dans l'Export Excel pour information).
Il est donc normal que pour deux classe équivalent identiques, vous puissiez obtenir des résultats différents.
Si vous ne cochez pas "Inertie automatique (NF EN ISO 13786), alors il vous faut sélectionner une classe pour "Inertie quotidienne" et "Inertie séquentielle".
Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
1/ Si vous sélectionnez une classe "Personnalisée", vous avez la main pour paramétrer la valeur que vous souhaitez.
2/ Le calcul suivant la norme NF EN ISO 13786 permet d'obtenir un résultat précis.
Ces résultats peuvent cependant varier et rester dans une classe équivalente identique.
Le calcul RT2012 utilisera bien la valeur issu de la norme NF EN ISO 13786 mais pas la classe équivalente (qui est donnée dans l'Export Excel pour information).
Il est donc normal que pour deux classe équivalent identiques, vous puissiez obtenir des résultats différents.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES