Bonjour,
Mon projet concerne la transformation d'un garage en habitation (RT existant) avec création d'une surélévation (RT 2012).
D'après-vous, après la révision de la RT2012 pour les extension au 01/01/2015, doit-on apprécier les 1/6 de surface vitrée (article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2010) uniquement sur la partie nouvellement créée ou sur l'ensemble du projet intégrant la surface vitrée de l'existant et du nouveau projet.
Encore merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Olivier GADEYNE
Tél : 05 56 08 18 84 / 06 89 88 52 22
olivier.gadeyne@geoluz.fr

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5575
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Extension - surface vitrée

Message par Régis » 20 janv. 2015 10:22

Le calcul réglementaire s'applique uniquement à la partie nouvellement créée.
La validation de cet article aussi.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

GEOLUZ
Confirmé
Messages : 17
Inscription : 24 mai 2012 14:48
Localisation : Aquitaine
Contact :

Re: Extension - surface vitrée

Message par GEOLUZ » 20 janv. 2015 10:25

merci ce retour rapide.