coefficient absorption des parois

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Répondre
mathali
Membre
Messages : 6
Inscription : 09 juin 2015 13:25

coefficient absorption des parois

Message par mathali » 09 juin 2015 14:31

Bonjour,

Dans le module STD, comment est pris en compte et où définir le coefficient d’absorption des parois opaques (définit dans le Th S 4.1) qui tient compte de la couleur d'une paroi? Ce dernier définit la part d'apport solaire transmis par la paroi.

merci d'avance pour votre réponse

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: coefficient absorption des parois

Message par Ludovic_B » 09 juin 2015 15:03

L'absorption solaire est prise en compte à travers l'état de surface de la paroi (et son coefficient Alpha): voir :
http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Bibli ... de_surface
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

mathali
Membre
Messages : 6
Inscription : 09 juin 2015 13:25

Re: coefficient absorption des parois

Message par mathali » 10 juin 2015 12:33

merci beaucoup pour cette réponse! j'étais passé à côté

mathali
Membre
Messages : 6
Inscription : 09 juin 2015 13:25

Re: coefficient absorption des parois

Message par mathali » 10 juin 2015 15:18

Rebonjour,

Une autre question qui découle de la précédente: lorsque je me place dans le cas où j'ai défini mes parois par une composition de matériaux, mais que je n'ai pas défini d'état de surface (comme vous me le suggérez), je peux cependant lancer mon calcul STD. Comment savoir alors combien valent les facteurs solaires de mes parois opaques? Car il sont nécessaires pour le calcul d'apport. Il doit bien y avoir une valeur par défaut si l'on ne défini pas d'état de surface.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 919
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: coefficient absorption des parois

Message par Stephane_T » 10 juin 2015 16:12

En STD, les parois opaques sont idéalement opaques : aucun rayonnement n'est transmis directement.

Si vous n'avez spécifié aucun état de surface, ce sont les valeurs par défaut qui sont utilisées pour calculer l'absorption et la réémission du rayonnement. Je viens de les ajouter dans la documentation en ligne du logiciel (car il semble que nous les ayons oubliées)
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

mathali
Membre
Messages : 6
Inscription : 09 juin 2015 13:25

Re: coefficient absorption des parois

Message par mathali » 11 juin 2015 08:24

D'accord merci bien! c'est ce que je voulais savoir! :)

mathali
Membre
Messages : 6
Inscription : 09 juin 2015 13:25

Re: coefficient absorption des parois

Message par mathali » 12 juin 2015 10:16

Bonjour,

Du coup, j'ai bien compris que COMFIE n'attribuait pas de facteur solaire à une paroi opaque, contrairement au calcul proposé par les règles Th-BCE, mais qu'il résonnait à partir des coefficient d'absorptivité et d’émissivité des surfaces de la paroi.

Néanmoins, dans ces règles Th, le flux absorbé et transmis au groupe dépend du facteur solaire de la paroi, ce dernier dépendant du coefficient d'absorption (le mm que COMFIE) et surtout du coefficient de transmission thermique(U) de la paroi.

Au regard de ceci, pourriez-vous m'expliquer (éventuellement me détailler) comment est calculé, dans COMFIE, le flux (issu du rayonnement solaire) reçu par une zone, à partir des deux coefficients d'absorptivité et d’émissivité qui sont demandés. Ce flux doit bien tenir compte, en plus de ces coefficients, de la résistance thermique de la paroi, nn?

Merci d'avance pour votre réponse

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5599
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: coefficient absorption des parois

Message par Régis » 12 juin 2015 10:32

Sur ce sujet, je vous invite à consulter le document "Algorithmes COMFIE.pdf" qui est disponible sur votre ordinateur si le logiciel est installé à partir de :
Menu démarrer > Programmes > Izuba Energies > Documentation > Algorithmes COMFIE

Le voici :
Algorithmes COMFIE.pdf
(425.81 Kio) Téléchargé 925 fois
Vous devriez y trouver les réponses à vos questions.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

mathali
Membre
Messages : 6
Inscription : 09 juin 2015 13:25

Re: coefficient absorption des parois

Message par mathali » 12 juin 2015 10:34

merci je vais potasser tout ça

Clement_R
Spécialiste
Messages : 57
Inscription : 12 févr. 2014 16:55
Localisation : Laboratoire de Gestion Energétique du Bâtiment - INES

Re: coefficient absorption des parois

Message par Clement_R » 16 nov. 2016 11:47

Bonjour,

Je cherche à connaître quel est le coefficient d'absorption du rayonnement solaire direct et diffus par les parois vitrées dans Pleiades, je n'ai pas trouvé d'info là-dessus sur le forum ou dans la doc. Le facteur solaire permet de savoir quelle est la part de l'énergie incidente qui n'entre pas dans la pièce, mais dans cette part on ne sait pas quel pourcentage est absorbé par le vitrage et quel pourcentage est réfléchi.

Pouvez-vous éclairer ma lanterne svp ?

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5599
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: coefficient absorption des parois

Message par Régis » 16 nov. 2016 15:44

Pour une menuiserie avec un vitrage ayant des valeurs connues, le coefficient d'absorption du rayonnement solaire direct et diffus est pris en compte via le facteur solaire de la menuiserie (sans distinction de la part émisse et de la part transmise).

Pour une menuiserie avec un vitrage ayant des valeurs calculées, le coefficient d'absorption du rayonnement solaire direct et diffus est pris en compte via le paramétrage effectué pour les couches de verre :
2016-11-16_15h43_50.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Clement_R
Spécialiste
Messages : 57
Inscription : 12 févr. 2014 16:55
Localisation : Laboratoire de Gestion Energétique du Bâtiment - INES

Re: coefficient absorption des parois

Message par Clement_R » 16 nov. 2016 16:08

Merci pour votre réponse. Dans mon cas, ce sont des menuiseries pour lesquelles j'ai coché "Ug et Sg connus" pour les vitrages.

Je comprends que le facteur solaire étant le rapport entre l'énergie solaire entrant dans le local à travers le vitrage et l'énergie solaire incidente, il est dépendant du coefficient d'absorption du rayonnement solaire direct et diffus. Ce que j'aimerais connaître c'est la valeur de ce (ou ces) coefficient(s) d'absorption.

Je ne comprends pas votre remarque
Régis a écrit :(sans distinction de la part émise et de la part transmise).
Pour moi si j'ai un facteur solaire de 0.6, la part transmise est de 60% de l'énergie solaire incidente. Il me semble que c'est plutôt au niveau de la part émise et de la part absorbée qu'il n'y a pas de distinction (ce qui m'embête justement car je cherche à connaître la part absorbée).

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5599
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: coefficient absorption des parois

Message par Régis » 16 nov. 2016 16:44

Clement_R a écrit :Ce que j'aimerais connaître c'est la valeur de ce (ou ces) coefficient(s) d'absorption.
En valeurs connue, cette distinction n'est pas faite et n'est généralement pas donnée par les fabricant.

Le facteur solaire est effectivement le rapport entre l'énergie solaire entrant dans le local à travers le vitrage et l'énergie solaire incidente.
Cependant l'énergie solaire entrant se décompose en :
- Part émisse : qui est la part d'énergie obtenue par émission (par échauffement du vitrage).
- Part transmise : qui est la part d'énergie qui traverse le vitrage.


Ainsi, pour un facteur solaire de 0.6 :
la part transmise + la part émise = 60%
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Clement_R
Spécialiste
Messages : 57
Inscription : 12 févr. 2014 16:55
Localisation : Laboratoire de Gestion Energétique du Bâtiment - INES

Re: coefficient absorption des parois

Message par Clement_R » 16 nov. 2016 17:26

Effectivement, désolé j'ai fait un mélange entre la part émise par le vitrage vers l'intérieur et valeur réfléchie vers l'extérieur (donc "émise" vers l'extérieur).

Du coup la réponse est claire et bien complétée par votre copie d'écran, pour spécifier la part réfléchie/absorbée il faut définir une menuiserie avec un vitrage ayant des valeurs calculées.

Merci pour ces éclaircissements.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 919
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: coefficient absorption des parois

Message par Stephane_T » 18 nov. 2016 16:12

Clement_R a écrit :Effectivement, désolé j'ai fait un mélange entre la part émise par le vitrage vers l'intérieur et valeur réfléchie vers l'extérieur (donc "émise" vers l'extérieur).
A vrai dire, la part réfléchie et la part émise par le vitrage vers l'extérieur sont aussi deux contributions distinctes. Quand on parle de réflexion, elle est instantanée et sans modification des longueurs d'onde, tandis que lorsqu'il y a absorption puis réémission, les longueurs d'onde ne sont a priori pas conservée.

En fait, on a les équations :

flux incident = flux réfléchi + flux absorbé + flux transmis

et

flux absorbé = flux réémis vers l'intérieur + flux réémis vers l'extérieur (valable à l'équilibre thermique)

Le facteur solaire vaut :

(flux transmis + flux réémis vers l'intérieur) / flux incident
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES