Bonjour,

Je dispose d'un bâtiment sur lequel est accolé une serre complètement vitrée.

La paroi entre le bâtiment et la serre comporte une porte-fenêtre. Il n'est donc pas possible de la créer dans pléiade (vitrages intérieurs interdits).

J'ai donc créé une paroi ayant des caractéristiques équivalentes à un vitrage. Malheureusement les apports solaires importants (et pouvant être intéressants) de la serre ne peuvent pas être pris en compte...

Avez-vous une solution pour connaitre ces apports solaires et les impacts sur les consommations de chauffage / rafraichissement ?
Cabinet d'Ingénierie Energétique Dupaquier

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 13 sept. 2007 09:26

Une astuce est décrite dans la section "Questions fréquentes" du manuel d'utilisation pour les double-peau. Elle peut être adaptée à votre cas.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 13 sept. 2007 10:27

C'est cette explication-ci, je crois :
4) Question : J'ai une serre avec sur le mur du fond un vitrage pour que la lumière pénètre dans un
séjour. Est-ce que Comfie prend en compte le passage du rayonnement dans le séjour ?


Réponse : Non, Comfie ne connaît pas la position du vitrage à l'intérieur de la serre, il ne peut
donc calculer le rayonnement qui traverse la serre pour aller dans le séjour.
Toutefois, il est possible de prendre en compte ce rayonnement de la façon suivante :
Tout d'abord, il faut conserver le vitrage qui se trouve entre la serre et le séjour afin de tenir
compte des déperditions correspondantes.
Créez ensuite une paroi supplémentaire fictive dans votre séjour qui soit de la taille de votre
vitrage, mettez la en contact avec l'extérieur et appliquez-lui un vitrage sur toute la surface de la
paroi et qui aura les caractéristiques suivantes :
- Coefficient U (conductivité) : 0.01 (cette très faible valeur permet de ne pas rajouter de
déperdition importante pour cette paroi fictive).
- Facteur Solaire : facteur solaire du vitrage original multiplié par le facteur solaire du vitrage de
la serre.
- Double vitrage.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 13 sept. 2007 15:25

Oui, mais apparemment, vous n'avez pas la dernière version du manuel qui a été réécrit récemment.
Quelle version de Pleiades utilisez-vous ?
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 13 sept. 2007 16:26

Heu non j'ai la dernière version (2.7.7.0) mais l'extrait est issu d'un vieux manuel glané sur le net en quelques secondes pour renseigner la CIE Dupaquier. :roll:
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 13 sept. 2007 17:02

Ok, parce que la dernière version explique un peu mieux la manière de procéder.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Jeremy
Spécialiste
Messages : 62
Inscription : 24 nov. 2007 18:57
Localisation : ECOSYSTEMES - Durfort (30)
Contact :

Message par Jeremy » 28 nov. 2007 11:21

Bonjour

Cette astuce me semble poser le problème suivant.

La géométrie de mon projet fait que le soleil pénètre directement dans le salon (derrière la véranda) pendant les 4 mois d'hiver seulement, et dans la véranda pendant 9 mois environ.

Si je modifie le facteur solaire des vitrages extérieurs de la véranda comme indiqué FS1 - (FS1xFS2), je diminue les apports en mi-saison, lorsque le soleil ne réchauffe que la véranda.

Si je ne modifie pas ce facteur solaire, je majore les apports solaires en hiver dans la véranda, et par conduction/convection, dans la maison.

Qu'en pensez-vous ?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 28 nov. 2007 18:05

En effet, dans ce cas là faite plusieurs simulations avec différents paramètres pour les périodes concernées.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Rrradassse
Habitué
Messages : 33
Inscription : 17 juil. 2008 10:52

Message par Rrradassse » 18 août 2008 14:33

Bonjour,

Je ne suis pas tout à fait dans la même configuration que CIE Dupaquier puisqu'il ne s'agit pas dans mon cas de vérandas mais je pense que le fond du problème est le même pour moi...


par quoi doit-on remplacer les vitrages à l'interieur d'un bàtiment (il y a plusieurs baies vitrées à l'intérieur des 2 bâtiments que j'étudie). Les bâtiments sont grands, ces parois permettent donc de laisser passer au max la lumière du soleil, mais les salles sont climatisées donc ces parois ont une influence sur les échanges entre les pièces.



Merci beaucoup,


Rrrady
Dernière modification par Rrradassse le 19 août 2008 13:24, modifié 1 fois.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 19 août 2008 10:34

Vous devez procéder exactement de la même manière :

- Remplacer les vitrages intérieurs par des portes de Coeff U équivalent pour prendre en compte l'échange.
- Diminuer le facteur solaire du vitrage extérieur pour que la pièce en première ligne ne récupère pas tous les apports solaires mais seulement ceux qui ne vont pas vers les salles du fond (FSExt - (FSExt*FSInt) )
- Rajouter une paroi extérieure aux pièces du fond pour récupérer les apports solaires (triple vitrage et Facteur solaire = FSExt * FSInt).

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Rrradassse
Habitué
Messages : 33
Inscription : 17 juil. 2008 10:52

Message par Rrradassse » 19 août 2008 13:28

D'accord. Merci beaucoup.
Renaud a écrit :- Rajouter une paroi extérieure aux pièces du fond pour récupérer les apports solaires (triple vitrage et Facteur solaire = FSExt * FSInt).

Meilleures salutations
Pourriez vous expliquer cette partie s'il vous plait? Où dois-je mettre une paroi en plus? au milieu de la pièce qui n'a pas de vue directe sur l'extérieur ? sur la pièce ayant des vitrages portant sur l'extérieur? Et quand la pièce donne sur une pièce qui donne sur l'extérieur je multiplie touts les facteurs solaires?

Merci beaucoup,


Rrrady

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 19 août 2008 14:50

Cette paroi doit être créé dans Pleiades, pas dans Alcyone. Car c'est une paroi qui n'existe pas vraiment.
Il vous suffit dans Pleiades d'aller dans la saisie multizone, de sélectionner la pièce "du fond" (celle qui n'a pas de contact vers l'extérieur), de cliquer sur le bouton "Créer une paroi" et de renseigner ses caractéristiques. Cette paroi n'est pas "placée" quelque part.
Pleiades n'a pas de notion de géométrie, pour lui une paroi n'est qu'une surface d'échange ou de captage solaire.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Rrradassse
Habitué
Messages : 33
Inscription : 17 juil. 2008 10:52

Message par Rrradassse » 19 août 2008 14:55

Ok. Et quand on crée des pièces fictives donc c'est pareil, on les crée ds Pleiades et on leur donne des numéros de parois sans leur donner une composition c'est bien ca? (je suis désolée pour ces questions dont les réponses doivent vousparaitre innées mais je n'ai rien trouvé sur les manuels...)



merci beaucoup,



Rrrady

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 19 août 2008 15:01

Il faut quand même leur donner une composition, mais très isolante pour ne pas que ça influence l'autre zone.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Rrradassse
Habitué
Messages : 33
Inscription : 17 juil. 2008 10:52

Message par Rrradassse » 20 août 2008 08:26

D'accord.



A partir de quelle taille de vitrages faut-il faire la manip (par exemple j'ai aussi des hublots sur une trentaine de mes portes) ?



Merci bien,



Rrrady

Répondre