ventilation

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Romain
Confirmé
Messages : 21
Inscription : 24 juil. 2008 17:04

ventilation

Message par Romain » 07 août 2008 12:36

Bonjour,

Dans l'onglet fonctionnement, doit on appliquer un scenario de ventilation dans les pieces de soufflage, les pieces d'extraction, les deux ou toutes les pieces?

Merci pour la réactivité et la qualité des réponses!!!

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 08 août 2008 15:46

Le soufflage doit être modélisé avec une ventilation externe.
Le transfert vers les pièces humides avec des ventilations internes.
L'extraction n'a pas a être modélisée. Si une zone reçoit trop d'air, le surplus est "détruit".

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Guillaume
Habitué
Messages : 33
Inscription : 29 juil. 2008 15:04
Localisation : ASCAUDIT - Lyon
Contact :

Message par Guillaume » 27 août 2008 17:24

Bonjour,

J'aimerais être sûr de bien vous comprendre.
Les transferts vers les pièces humides doivent être modelisés dans la partie ventilation interne de l'onglet fonctionnement. Je dois alors créer quelle type de ventilations: forcée? par une porte?

De plus, comment modeliser alors des transferts vers les pièces humides dans le cas de bâtiment de plusieurs dizaines de logements collectifs?

Merci beaucoup pour votre réponse.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 29 août 2008 08:31

Il faut utiliser des ventilations forcées pour les ventilations internes.
Les ventilations par porte ne sont à saisir que dans le cas où la pression d'air des deux cotés de la porte est la même ce qui n'est pas le cas si on a une VMC.

Pour la deuxième partie de la question, il vous faut répartir les débits et tracer le shéma.
Il y a de nombreux sujets traitant de cela sur ce forum.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Répondre