rafraichissement nocture

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

simonromain
Habitué
Messages : 27
Inscription : 18 nov. 2015 11:33

rafraichissement nocture

Message par simonromain » 07 janv. 2016 08:50

bonjour, nous travaillons sur un EHPAD de 3000m² et après avoir réglé tous les différents scénarios, nous avons mis en place une ventilation détaillée. après calcul, les températures sont beaucoup trop élevées dans tous le batiment et nous souhaitons donc abaisser cette température par une ventilation nocturne ou une ouverture des fenetres la nuit. nous avons mis en place un by pass pour les périodes estivales. cela est il utile? doit on rajouter par dessus ce by pass une sur ventilation nocturne? est il possible d'affecter un scénario annuel de ventilation nocturne sur une ventilation détaillée?

merci de vos réponses

Simon

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: rafraichissement nocture

Message par olivir » 07 janv. 2016 09:18

Bonjour,

Le nouveau module aéraulique permet de décrire l'ouverture des fenêtres de manière scénarisée ou par une hystérésis en fonction de la température intérieure et extérieure. Cela vous impose de créer une enveloppe aéraulique mais vous devriez regarder de ce côté là.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

simonromain
Habitué
Messages : 27
Inscription : 18 nov. 2015 11:33

Re: rafraichissement nocture

Message par simonromain » 07 janv. 2016 09:36

merci de votre réponse

donc selon vous le by pass et la surventilation nocturne ne sont pas nécessaires, et seule une ouverture des fenêtres est utiles? car nous avons des températures de l'ordre de 35°C dans certaines salles très vitrées

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: rafraichissement nocture

Message par olivir » 07 janv. 2016 11:03

Houla non, je ne m'avancerai pas sur vos résultats, je vous donne juste une "astuce" méthodologique pour modéliser finement une surventilation par ouverture des fenêtres ^^
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

simonromain
Habitué
Messages : 27
Inscription : 18 nov. 2015 11:33

Re: rafraichissement nocture

Message par simonromain » 07 janv. 2016 11:16

nous avons mis en place le by pass ce qui nous permet de réduire grandement le taux d'inconfort partout à moins de 6% sauf dans les grandes salles très vitrées (ce qui est logique). nous allons mettre en place une ouverture nocturne pour regler ce problème

merci beaucoup

Répondre