changement de compositions

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Romain
Confirmé
Messages : 21
Inscription : 24 juil. 2008 17:04

changement de compositions

Message par Romain » 08 sept. 2008 17:29

bonjour,

Je travaille sur un projet de mob isolation ouate.
Pour illustrer la performance de la dite maison (env 50 kwh/m².an), je fais un comparatif avec la même maison qui aurait été construite dans les années 80, cad parpaing laine de verre "à peu près isolée".

P+C me donne un besoin de chauffage de 70 kwh/m².an (en moy, une telle construction se situe plutôt autour de 180!!), même avec des parois uniquement en parpaings!!!!
j'ai pourtant changé ttes les parois, toitures, les menuiseries une par une (après tt de même avoir utilisé l'onglet "paroi standard" dans composants importés)dans pleiades, ou est le mystère????

Est t'il préférable de regénérer un projet à partir d'alcyone?

Le problème peut il venir du fait que je suis reparti du projet mob en changeant les parois?
Restent ils des données que je n'aurais pas pensé à changer??? :?: :?: :?: :?:

merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 08 sept. 2008 17:33

Avez-vous pris en compte la différence au niveau :

- des ponts thermiques ?
- des défaut d'étanchéités augmentant la ventilation ?

Sinon, cela peut aussi signifer que vos hypothèses au niveau des scénarios sont trop optimistes au niveau des apports internes.

Je suis quand même étonné, que sans isolation cela n'augmente pas plus.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Répondre