Apport solaire serre

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 20 août 2008 10:05

C'est à vous de juger si les apports solaires peuvent avoir de l'influence thermiquement.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Rrradassse
Habitué
Messages : 33
Inscription : 17 juil. 2008 10:52

Message par Rrradassse » 16 sept. 2008 16:55

Bonjour.


J'ai le cas d'un bâtiment entièrement vitrée (murs rideau) et de parois à l'intérieur vitrées aussi. Dans ce cas, la pièce du fond est aussi une pièce vitrée. est ce que je change le facteur solaire de toutes les vitres extérieures et rajoute 2 parois fictives (une pour un bout et l'autre pour l'autre)? Ou bien est ce que je considère que ca s'équilibre et je mets un indice U plus grand pour ma paroi du milieu?

(les parois en veere sont en bleu ici pour illustrer:)
_________
l__l______l
l__l______l



Merci beaucoup

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 17 sept. 2008 17:29

Résolu par téléphone.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Répondre