Bonjour,

Dans le cadre d'un stage portant sur la caractérisation du bâtiment dans un modèle de production de chauffage et d'ECS, on a réalisé une étude de sensibilité sur les facteurs influents sur la consommation annuelle de chauffage et de l'ECS.
Cette étude est réalisé sous les utilitaires réglementaires RT2012 et thermiques : Pléiades Comfie, Perrenoud, ClimaWin et BOOST.
Le bâtiment étudié est un bâtiment collectif de 34 logements, d'une hauteur de 12,5m et d'une surface au sol de 375m².
Le chauffage est assurée soit par une chaufferie hybride (PAC 16kW avec chaudière gaz de 165kW) soit par une chaudière gaz.
L'ECS est produite par la chaudière gaz avec un ballon de 750l.
La VMC est une simple flux et les fenêtres sont du double vitrage 4/16(Ar)/4.
Durant cette étude, on a étudié une centaine de facteurs.
Pour chaque facteur étudié, on a réalisé une simulation dans les zones climatiques H1b (Nancy), H2b (La Rochelle) et H3 (Nice).
Sur l'ensemble de ces facteurs, une vingtaine de facteurs sont considérés influents.
On a noté aussi un divergence des résultats selon les utilitaires utilisés.
Un compte rendu des résultats est disponible avec ce message.

Auriez-vous des commentaires, analyses, critiques, points à éclaircir concernant ces résultats ?
Pièces jointes
CompteRenduEtudeDeSensibilité.pdf
Compte rendu étude de sensibilité
(537.04 Kio) Téléchargé 857 fois

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2702
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Etude de sensibilité dans le bâtiment

Message par olivir » 10 juin 2014 10:11

Bonjour,

La description de vos intrants est très orientée calculs réglementaires. En fait, votre analyse, elle-même est influencée par ce choix. Par exemple, vous n'avez pas fait varier l'inertie dans les STD, guidée par des définitions simplistes de Th-(B)CE. De la même façon, vous auriez pu faire varier la perméabilité à l'air dans P+C ;)

L'analyse reste très intéressante, je n'ai pas repéré de divergence majeure si ce n'est la nature du plancher bas qui a moins d'influence sous P+C. Que ce soit le cas en STD ne m'étonne pas, on en a pas mal parlé ici mais je ne comprends pas que ce soit aussi le cas avec le moteur réglementaire :|
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

jeromeplb
Confirmé
Messages : 15
Inscription : 13 nov. 2012 12:26

Re: Etude de sensibilité dans le bâtiment

Message par jeromeplb » 08 juin 2016 11:11

Bonjour,
Je ne parviens pas à voir les résultats de l'étude de sensibilité en RT2012.
Pouvez vous m'expliquer comment récupérer les résultats de l'analyse?
Merci par avance.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5543
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Etude de sensibilité dans le bâtiment

Message par Régis » 08 juin 2016 14:47

C'est indiqué ici dans le manuel au §3.