Inconfort et brise-soleil

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

sebastien38
Gourou
Messages : 441
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Inconfort et brise-soleil

Message par sebastien38 » 14 juin 2016 17:55

Bonjour,

petite (grosse) interrogation de ma part sur l'effet d'un brise-soleil sur le confort d'été.

J'ai une grande salle à manger toute vitrée sur un projet avec un brise-soleil horizontal filant sur toute sa façade sud (protection mobile à l'ouest, masques proches à l'est et au nord).

Sur l'ensemble de mes variantes de mes simulations, je constate que quel soit le contexte :

la variante avec le BS fixe horizontal présente un nombre d'heures en occupation plus élevé que la variante sans BS (T d'inconfort 28°C).

J'ai pu examiner sur un modèle sketchup l'ombrage porté par les lames telles que dessinées par l'archi, la protection est efficace en mi-saison (pas d'occupation en été), en particulier en juin.

J'ai modifié l'opacité des lames avec scénario fixe à 100% annuel (onglet brise-soleil dans les masques intégrés de Pléiades), j'ai testé l'inclinaison des lames (0° initialement, puis 33° et 45°).

J'ai systématiquement un nbe d'heures d'inconfort plus élevé, toutes égales par ailleurs. Ce nombre est un peu fluctuant, mais il correspond en gros à +33% par rapport à la version sans BS (environ 80 heures contre 60 heures d'inconfort sans).

Je crois que cela a déjà été évoqué sur ces forums, mais les valeurs Ro de réflexion ne sont utilisées que pour le calcul RT, non ?

Dernière vérification, j'ai fait un calcul d'éclairage naturel dans Alcyone, avec scénario d'éclairement et équipement d'éclairage (les mêmes dans toutes les variantes en principe, gestion par gradation sur l'éclairage naturel). D'après les graphes experts, je ne 'ai pas de différence flagrante d'éclairage artificiel.

Avez-vous une idée de ce qui peut provoquer cela ?

(enfin dernière précision : les lames sont éloignées de 1.5 m de la façade vitrée ; la casquette de profondeur 2m est toujours présente)

Chris
Spécialiste
Messages : 87
Inscription : 20 févr. 2008 17:34
Localisation : Pau

Re: Inconfort et brise-soleil

Message par Chris » 15 juin 2016 10:22

Juste en passant, ta température basse de taux d'inconfort n'est pas atteinte, à tout hasard, avec les BS ?

Sinon, Pléiades arrive à intégrer les BS + la casquette maintenant ? Je sais qu'il ne le faisait pas pendant bien longtemps, il fallait choisir ou bidouiller une équivalence.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Inconfort et brise-soleil

Message par Régis » 15 juin 2016 10:40

Chris a écrit :Pléiades arrive à intégrer les BS + la casquette maintenant ?
Effectivement, comme indiqué ici dans le manuel :
Si vous définissez un brise-soleil : En STD, les débords seront ignorés.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sebastien38
Gourou
Messages : 441
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Inconfort et brise-soleil

Message par sebastien38 » 15 juin 2016 16:02

Ah je n'avais plus souvenance de cette subtilité pour le coup...

Merci pour le rafraîchissement de mémoire !

Répondre