ponts th appui, linteau et tableau

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Répondre
Romain
Confirmé
Messages : 21
Inscription : 24 juil. 2008 17:04

ponts th appui, linteau et tableau

Message par Romain » 10 sept. 2008 09:27

bonjour,

qq'un aurait il une valeur approximative de psi pour les appui de fenetre, linteau et tableau pour une maison de construction "traditionnelle" cad parpaing enduit, isolation polystyrène int et menuiserie bois, avec une mise en oeuvre correcte?

Y' aura t'i l une évolution pour la prise en charge des pth dans P+C

Merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers
Contact :

Message par Arnault » 11 sept. 2008 16:50

Bonjour,

Pour trouver des valeurs de pont thermique il suffit de demander : Warmebruckenkatalog_f.pdf

Sinon il va y avoir des évolutions de P+C concernant les ponts thermiques, on en a déjà parlé sur le forum.

D'ailleurs, c'est pour quand ces améliorations?
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 12 sept. 2008 16:11

Quand j'aurai fini la nouvelle version d'Alcyone prenant en charge l'épaisseur des murs, les toitures à tous les niveaux et le nouveau moteur 3D avec ombres portées et transparence des vitrages.

Un petit avant-gout :

Image
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2704
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 13 sept. 2008 09:49

Wow classe, bravo Renaud !
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers
Contact :

Message par Arnault » 15 sept. 2008 09:49

C'est pour quand? Je le veux :P

Grosse évolution d'Alcyone, il va y avoir tout ce qu'il faut (qui manquait un peu).

Bravo et bonne continuation.
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2704
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 03 déc. 2008 10:13

Arnault a écrit : Pour trouver des valeurs de pont thermique il suffit de demander : Warmebruckenkatalog_f.pdf
S'agissant de ce document, on y trouve des Ψ négatifs.

Je suppose que dans ce cas alors on a inversion des transferts de chaleur... j'ai du mal à le visualiser... :shock:

Mais comment réagit P+C si on lui rentre un Ψ négatif ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 10 déc. 2008 15:04

Bonjour,

Le noyau de calcul accepte les psi négatifs (cela m'a même causé des bugs :? ).

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
jbcompin
Spécialiste
Messages : 55
Inscription : 03 déc. 2007 12:14
Localisation : Alsace
Contact :

Message par jbcompin » 11 déc. 2008 22:01

le fait de pouvoir interpréter les ombres et le rayonnement à travers les vitrages signifie-t-il que pléiades va bientot pouvoir gérer les apports par rayonnement sur de l'inertie???
sera-t-il possible de définir des % d'accès à l'éclairage naturel (nombre d'heures... pour les calculs d'éclairage...??)
j'imagine un paquet de possibilités! vivement

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
Contact :

Message par El Niño » 15 déc. 2008 10:46

Aura-t-on un beau cadeau pour Noël ???
Ou bien faudra-t-il attendre la nouvelle année pour voir se concrétiser nos rêves les plus fous à travers cette nouvelle version tant attendue ? :P

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze
Contact :

Message par Stéphanie » 29 déc. 2008 11:00

Il faudra malheureusement attendre la nouvelle année...
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze

Avatar de l’utilisateur
Nicolas
Spécialiste
Messages : 65
Inscription : 05 juin 2008 08:08
Localisation : Nowatt - Paris

Message par Nicolas » 28 janv. 2009 21:38

olivir a écrit :
Arnault a écrit : Pour trouver des valeurs de pont thermique il suffit de demander : Warmebruckenkatalog_f.pdf
S'agissant de ce document, on y trouve des Ψ négatifs.

Je suppose que dans ce cas alors on a inversion des transferts de chaleur... j'ai du mal à le visualiser... :shock:

Mais comment réagit P+C si on lui rentre un Ψ négatif ?
Attention mesures...

Ce catalogue suisse de ponts thermiques marche quand on mesure les murs selon leur méthode, donc dimensions extérieures, avec dalle et refend compris pour surface des murs, avec mur compris pour surface des planchers bas... Sur les shémas du catalogue on voit un point rouge permettant de savoir le point repère pour prendre les dimensions des parois dont la jonction constitue le pont thermique en question.

Et quand dans un pont mur-plancher on rajoute deux fois 30 cm de parois (comparé au dim françaises) le bilan à reporter sur le pont thermique devient négatif. Bien sûr au final on obtient la même chose, mais il faut être cohérent du début à la fin.

Les valeurs suisse sont donc toutes différentes des valeurs françaises. Sauf probablement pour les contours de fenêtres où les repères de prise de mesure sont les mêmes dans les deux méthodes.

Encore une fois : vive l'harmonisation européenne :roll:
Nicolas Desvignes
Nowatt

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 02 févr. 2009 10:43

jbcompin a écrit :le fait de pouvoir interpréter les ombres et le rayonnement à travers les vitrages signifie-t-il que pléiades va bientot pouvoir gérer les apports par rayonnement sur de l'inertie???
Non, toujours pas.
sera-t-il possible de définir des % d'accès à l'éclairage naturel (nombre d'heures... pour les calculs d'éclairage...??)
j'imagine un paquet de possibilités! vivement
Je ne comprend pas bien ce que vous voulez dire par "définir des % d'éclairage".

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Répondre