Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
-
Arthur
- Spécialiste
- Messages : 69
- Inscription : 14 janv. 2019 10:04
- Localisation : Bretagne
-
Contact :
Message
par Arthur » 23 août 2019 10:50
Bonjour,
Je me posais une question concernant l'outil de calcul d'insolation des façades : comment calculez-vous le nombre d'heures ensoleillées, ou encore à quoi correspondent vraiement ces heures d'insolation calculées ?
Je me doute que vous ne tenez compte que du rayonnement direct (calcul par lancer de rayon ?), mais ensuite ?
Est-ce que vous comptez comme heure d'insolation toute heure pendant laquelle l'insolation moyennée sur la surface de la façade dépasse les 120W/m2 comme défini par l'Organisation Météorologique Mondiale (au § 8.1.1 :
https://www.weather.gov/media/epz/mesonet/CWOP-WMO8.pdf) ?
Quelle intensité venant du soleil considérez-vous, et celle-ci varie-t-elle suivant les saisons et la localisation géographique ?
Tenez-vous compte de la nébulosité (présence de nuages) ?
Merci d'avance pour vos réponses

-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5573
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
-
Contact :
Message
par Régis » 02 sept. 2019 09:31
Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué
ici dans le manuel.
Le logiciel détermine (par façade ou par maille) si le rayonnement direct atteint la surface concernée ou pas.
Il n'y a pas de notion de seuil d'intensité.
Ce calcul d'insolation des façades permet de prendre les masques proches, l'horizon et la géométrie du bâtiment. En revanche, les casquettes ne sont pas prises en compte pour ce calcul.
-
Arthur
- Spécialiste
- Messages : 69
- Inscription : 14 janv. 2019 10:04
- Localisation : Bretagne
-
Contact :
Message
par Arthur » 06 sept. 2019 08:30
OK, merci pour votre précision concernant l'absence de seuil d'intensité.
Pensez-vous que rajouter une notion d'intensité variable en fonction de l'heure du jour et du jour de l'année, et de la latitude serait facile à implémenter ? Car une heure d'insolation le matin à 9h n'équivaut pas à une heure d'insolation à 14h, et une heure d'insolation le 21 décembre n'apporte pas autant d'énergie qu'une heure d'insolation le 21 juin... Histoire d'affiner un peu plus le modèle.
Merci.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5573
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
-
Contact :
Message
par Régis » 06 sept. 2019 10:34
Je ne sais pas.
Cette demande a cependant été transmises aux développeurs du logiciel (ticket 4987) pour les futures évolutions.
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 916
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Stephane_T » 10 sept. 2019 08:48
Arthur a écrit : ↑06 sept. 2019 08:30
OK, merci pour votre précision concernant l'absence de seuil d'intensité.
Pensez-vous que rajouter une notion d'intensité variable en fonction de l'heure du jour et du jour de l'année, et de la latitude serait facile à implémenter ? Car une heure d'insolation le matin à 9h n'équivaut pas à une heure d'insolation à 14h, et une heure d'insolation le 21 décembre n'apporte pas autant d'énergie qu'une heure d'insolation le 21 juin... Histoire d'affiner un peu plus le modèle.
Merci.
Bonjour,
Si je comprends bien, ce n'est pas tant le nombre d'heures d'insolation que la quantité d'énergie reçue par chaque paroi de façade qui vous intéresse. Est-ce bien ça ?
Cordialement
-
Arthur
- Spécialiste
- Messages : 69
- Inscription : 14 janv. 2019 10:04
- Localisation : Bretagne
-
Contact :
Message
par Arthur » 16 sept. 2019 16:40
Oui, c'est exactement ça !

-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5573
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
-
Contact :
Message
par Régis » 17 sept. 2019 08:44
J'ai complété le ticket 4987 correspondant avec cette précision.
-
Claire_CC
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 03 déc. 2024 15:25
Message
par Claire_CC » 03 déc. 2024 17:09
Bonjour,
une question complémentaire, pourriez vous préciser comment est réalisé le calcul d’insolation des façades d’un bâtiment modélisé sous Pléiades, notamment lorsque la sortie est « par façade » ? Vérifie-t-on que toute la surface reçoit bien un rayon lumineux (à une heure donnée / à partir du fichier météo au pas de temps horaire), ou au moins 50% ? Regarde-t-on cela uniquement au « centre » de la surface considérée ?
Quel angle est retenu pour le rayon lumineux ? S’agit-il de la moyenne sur l’heure considérée ?
Merci!
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1148
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
-
Contact :
Message
par Renaud » 04 déc. 2024 10:09
Bonjour,
C'est le centre de la façade qui est considéré.
Le fichier météo n'est pas utilisé, seuls la latitude et la longitude sont utilisées pour calculer la position du soleil.
Le pas de temps est une donnée d'entrée du calcul, il est défini par défaut à 5 min. On additionne donc des tranches de 5 min.
Nous avons prévu de revoir cette fonction en 2025 pour un calcul plus précis intégrant les masques architecturaux, définition de seuils, calcul de l'énergie reçue, prise en compte des surfaces de toiture.
Cordialement.
-
Eliott WAGNER - IF
- Expert
- Messages : 102
- Inscription : 02 août 2023 15:39
- Localisation : Joinville-le-Pont (94)
-
Contact :
Message
par Eliott WAGNER - IF » 04 déc. 2024 13:59
Renaud a écrit : ↑04 déc. 2024 10:09
prise en compte des surfaces de toiture.
Yesss !!
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France