Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
O2IC
- Membre
- Messages : 9
- Inscription : 12 juin 2020 10:07
Message
par O2IC » 27 oct. 2020 11:35
Bonjour à tous. Je réalise le BBIO et CEP d'un hôtel de 50 chambres. Ma question concerne l'intégration des émetteurs de chaleur dans la zone "nuit". Doit-je rentrer dans pléiades les 50 gainables ou alors je peux modélisé un émetteur équivalent en insérant les puissances des ventilateurs correspondant à la sommes des puissances des 50 gainables ?
Merci d'avance,
Pleiadement votre

-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5557
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
-
Contact :
Message
par Régis » 27 oct. 2020 11:58
Effectivement, la méthode ThBCE de la RT2012 demande que l'on saisisse des systèmes équivalent.
Vous devez donc bien saisir un émetteur équivalent en insérant les puissances des ventilateurs correspondant à la sommes des puissances des 50 gainables.
-
Luc
- Gourou
- Messages : 322
- Inscription : 23 mai 2014 10:06
Message
par Luc » 27 oct. 2020 12:01
On peut également saisir qu'un gainable et indiquer le nombre de 50 dans "nombre de ventilateur locaux" non?
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5557
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
-
Contact :
Message
par Régis » 27 oct. 2020 12:01
Luc a écrit : ↑27 oct. 2020 12:01
On peut également saisir qu'un gainable et indiquer le nombre de 50 dans "nombre de ventilateur locaux" non?
Oui, aussi.
-
O2IC
- Membre
- Messages : 9
- Inscription : 12 juin 2020 10:07
Message
par O2IC » 27 oct. 2020 12:11
Merci pour l'astuce !