Bonjour,
J'ai bien vu dans la documentation (https://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/F ... hauffage_3) le fait de ne pas pouvoir avoir une génération chauffage seul avec un ballon tampon et ceux depuis la version 7 du moteur CSTB. Il n'y a que les SSC qui permettent un tel montage.
Dans le cas d'une chaudière bois granulé avec un ballon tampon (20 à 30L / kW) qui ne ferait que le chauffage, j'ai donc un montage RT2012 de type chaudière bois granulé directement connecté aux émetteurs de chauffage.
Est-ce un codage RT2012 accepté ? Et quid des pertes du ballon tampon ?
Merci pour vos éventuels retours dans ce type d'étude RT2012.
Génération Chauffage seul avec accumulation ?
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
Jacalouest
- Spécialiste
- Messages : 67
- Inscription : 12 avr. 2010 09:15
- Localisation : Rennes (35)
Génération Chauffage seul avec accumulation ?
GAUTIER Jacques
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5599
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Génération Chauffage seul avec accumulation ?
La méthode ThBCE de la RT2012 devrait le permettre modéliser ce ballon de chauffage mais le moteur de calcul officiel fournit bugue et ne sait pas faire ce calcul.
Dans l'immédiat, je ne vois pas quoi faire d'autre que de négliger ce ballon et donc à négliger ces pertes.
Mais faut-il pour autant déposer un titre V opération ?
L'idéal serait de poser la question au CSTB ou à l'organisme de contrôle si ile est connu pour obtenir une réponse officielle.
Nos utilisateurs de Pleiades ont certainement des retour d’expérience sur ce sujet ?
Dans l'immédiat, je ne vois pas quoi faire d'autre que de négliger ce ballon et donc à négliger ces pertes.
Mais faut-il pour autant déposer un titre V opération ?
L'idéal serait de poser la question au CSTB ou à l'organisme de contrôle si ile est connu pour obtenir une réponse officielle.
Nos utilisateurs de Pleiades ont certainement des retour d’expérience sur ce sujet ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Jacalouest
- Spécialiste
- Messages : 67
- Inscription : 12 avr. 2010 09:15
- Localisation : Rennes (35)
Re: Génération Chauffage seul avec accumulation ?
Bonjour,
Merci pour votre retour. Je vais éviter le titre V opération ... et donc considérer des pertes nulles.
Merci pour votre retour. Je vais éviter le titre V opération ... et donc considérer des pertes nulles.
GAUTIER Jacques
-
sebastien38
- Omniscient
- Messages : 512
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Génération Chauffage seul avec accumulation ?
Bonjour,
Perso, nous on les mets pas. Pas notre faute si, en plus du reste, le moteur bugue.
Perso, nous on les mets pas. Pas notre faute si, en plus du reste, le moteur bugue.