Résultats du diagramme de Givoni

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

ThibautSOGETI
Expert
Messages : 125
Inscription : 10 mai 2019 10:06

Résultats du diagramme de Givoni

Message par ThibautSOGETI » 03 janv. 2022 11:06

Bonjour et bonne année,

Je dois répondre à un point du référentiel H&E qui demande à ne pas dépasser un certain nombre d'heures en dehors de la zone de confort de Givoni.
J'ai bien réussi à avoir le diagramme de Givoni via les calculs, et j'ai bien des graphiques qui donnent des points mais est-il possible d'extraire sur Excel ou dans les résultats le nombre d'heures dans la zone de confort ou à l'extérieur ?

Merci par avance,

Bonne journée.
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5542
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Résultats du diagramme de Givoni

Message par Régis » 07 janv. 2022 13:34

Dans les résultats de Givoni du logiciel, on indique effectivement un % du temps d'occupation :
2022-01-07_13h23_01.png
Pour déterminer le nombre d'heure correspondante, il vous faut donc connaitre le nombre total d'heures d'occupation.
Cela est possible via les graphiques experts (répartition en cumulé >= en période d'occupation de l'occupation) :
2022-01-07_13h31_36.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

ThibautSOGETI
Expert
Messages : 125
Inscription : 10 mai 2019 10:06

Re: Résultats du diagramme de Givoni

Message par ThibautSOGETI » 07 janv. 2022 13:47

Merci pour l'astuce
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/

ThibautSOGETI
Expert
Messages : 125
Inscription : 10 mai 2019 10:06

Re: Résultats du diagramme de Givoni

Message par ThibautSOGETI » 09 mars 2022 15:48

Bonjour,

Je rebondis à nouveau sur le diagramme de Givoni : il m'est demandé dans un programme de ne pas dépasser 3% d'inconfort selon le diagramme de Givoni.
Mais peut-on changer les températures limites de ce diagramme ? En effet, je vois que la zone de confort se situe entre 20°C et 26°C approximativement, mais mes locaux sont chauffés à 19°C ! J'ai donc au moins 90% du temps de l'inconfort car la température dans les pièces est inférieure à 20°C ! Ça n'a aucun sens ...
Avez-vous des astuces à partager sur le fonctionnement de ce diagramme ? Faut-il lancer un calcul uniquement hors période de chauffe ?

Merci pour votre aide.
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5542
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Résultats du diagramme de Givoni

Message par Régis » 11 mars 2022 16:59

Givoni impose des limites de température qui ne sont donc pas modifiables (notamment une température minimale de 20°C).
Avec une consigne à 19°C, cela n'a donc pas de sens (il faudrait chauffer à 20°C).
Il n'y a pas d'astuce, c'est la demande qui est :roll: difficile à satisfaire....
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre