Bonjour,
J'ai voulu modéliser un local comprenant des onduleurs dissipant 30000 W. Après avoir renseigné les parois et les contacts, j'ai assigné une consigne de rafraichissement de 20 °C toute l'année. L'objectif est d'avoir une idée des besoins de climatisation.
Résultats : une puissance maximale de froid de 2000 W et une température de 260 °C dans le local !
J'ai l'impression qu'à partir d'une certaine limite de puissance dissipée, la consigne de température n'est plus respectée. J'ai fait un essai avec 1000 W par exemple et ça fonctionne très bien mais 30000 W ça passe pas.
Salutations
Limite maximale de la puissance dissipée
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
- olivir
- Mythique
- Messages : 2704
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Bonjour,
Vous avez sans doute atteint la limite du réglage automatique de la puissance de rafraîchissement.

Modifiez cette valeur, vous savez déjà que c'est bien plus de 2000 W...
Vous avez sans doute atteint la limite du réglage automatique de la puissance de rafraîchissement.

Modifiez cette valeur, vous savez déjà que c'est bien plus de 2000 W...
Renaud a écrit :En automatique Comfie considère 100W/m3 pour le chauffage et 30W/m3 pour la clim.
Cela peut être insuffisant dans certains cas, du coup, ça plafonne.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1148
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Envoyez nous votre sauvegarde que nous verifions.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
- olivir
- Mythique
- Messages : 2704
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Heu j'ai pour ma part lu 260°C NicolasNico.Naud a écrit :Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le problème :
selon Samuel, une puissance de 2000W suffit à maintenir la température au-dessous de 26°C.
C'est étrange...
Mais bon avec 30kW de puissance dissipéeRésultats : une puissance maximale de froid de 2000 W et une température de 260 °C dans le local !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre