Bonjour à tous,
Je souhaiterai avoir vos retours d'expérience sur la RE2020 pour les bureaux, car aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire passer le Bbio sur de grands bâtiments de bureaux (>10000 m²). En optimisant au mieux l'enveloppe (hormis une ITI car refus du client de passer sur une ITE), on arrive à 85 points pour un Bbiomax de 80.5 points (voir décomposition dans le fichier joint).
Le bâtiment est assez compact, avec une surface vitrée d'environ 50%. On peut gagner encore un peu en diminuant la surface de menuiserie, mais le seuil semble inaccessible.
Avez-vous des retours identiques? et des pistes pour atteindre le Bbio?
Autre question complémentaire concernant les protections solaires. Ajouter des stores toiles intérieurs augmente fortement les besoins d'éclairage, et diminue peu les besoins de climatisation -> pour une gestion manuelle (+4 points au global sur le Bbio). Je me posais la question de passer en gestion automatique, en mettant un dispositif d'alerte pour les occupants suivant l'ensoleillement de la façade (type alter CO2 dans les salles de classe). Pensez-vous que ce type de système peut justifier une gestion automatique?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience !
Usage Bureaux Bbio non conforme
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Usage Bureaux Bbio non conforme
- Pièces jointes
-
- Capture.PNG (4.68 Kio) Consulté 1010 fois
-
- Gourou
- Messages : 445
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Usage Bureaux Bbio non conforme
Bonjour,
je n'ai pas encore vraiment d'expérience Bbio de bureaux en RE2020, mais je pense que le positionnement intérieur des stores est vraiment limite pour le besoin de rafraîchissement...
Personnellement, je trouve que les protections solaires intérieures 2022, ce n'est plus possible.
Et visiblement d'après les premiers retours sur le forum, la gestion automatique des protections solaires est vraiment la baguette magique pour faire passer les Bbio récalcitrants.
Avez-vous fractionné l'éclairage dans vos pièces ?
je n'ai pas encore vraiment d'expérience Bbio de bureaux en RE2020, mais je pense que le positionnement intérieur des stores est vraiment limite pour le besoin de rafraîchissement...
Personnellement, je trouve que les protections solaires intérieures 2022, ce n'est plus possible.
Et visiblement d'après les premiers retours sur le forum, la gestion automatique des protections solaires est vraiment la baguette magique pour faire passer les Bbio récalcitrants.
Avez-vous fractionné l'éclairage dans vos pièces ?
Re: Usage Bureaux Bbio non conforme
Oui, l'éclairage est bien fractionné.
Effectivement, j'arrive à gagner quelques points avec la gestion automatique ! Mais l'intérêt peut être limité suivant la répartition des besoins entre la clim et l'éclairage.
Effectivement, j'arrive à gagner quelques points avec la gestion automatique ! Mais l'intérêt peut être limité suivant la répartition des besoins entre la clim et l'éclairage.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Usage Bureaux Bbio non conforme
En complément, concernant l'éclairage.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES