N° des zones - Surfaces vitrées

Proposez des améliorations pour Pleiades

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

GES
Confirmé
Messages : 19
Inscription : 05 nov. 2007 14:01
Localisation : Tarbes

N° des zones - Surfaces vitrées

Message par GES » 06 nov. 2007 10:17

Bonjour,

Serait-il possible que dans les valeurs de sortie (synthèse) figure le numéro de chaque zone en plus de son nom ?

D'autres part, avec la nouvelle RT, l'orientation des surfaces vitrées et leur répartition est "réglementée".
Serait-il possible d'obtenir les informations suivantes une fois le projet saisi sous Alcyone :
- % surface vitrée / surface parois verticales
- % surface vitrée / orientation

Merci.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 06 nov. 2007 20:19

Bonjour,

Je ne suis pas sous Windows à l'instant mais je me souviens qu'Alcyone propose cette fonction ;)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

GES
Confirmé
Messages : 19
Inscription : 05 nov. 2007 14:01
Localisation : Tarbes

Message par GES » 07 nov. 2007 08:58

En cherchant je suis tombé sur les propriétés du bâtiment (fichier => propriétés) et voici les résultats obtenus pour un projet :
Total pour le bâtiment :

Surface du bâtiment : 200.54 m²
Volume du bâtiment : 529.90 m3
Surface des parois extérieures brutes : 250.43 m², nettes : 220.42 m²
Nord brut : 63.95 m², net :61.65 m²
Sud brut : 73.32 m², net :61.75 m²
Est brut : 56.64 m², net :50.80 m²
Ouest brut : 56.53 m², net :54.90 m²
Surface des parois intérieures : 321.04 m²
Surface des portes extérieures : 8.67 m²
Surface des portes intérieures : 38.56 m²
Surface des vitrages extérieurs : 21.34 m²
Nord : 2.30 m² (4%)
Sud : 11.57 m² (16%)
Est : 5.84 m² (10%)
Ouest : 1.63 m² (3%)
Malheureusement le total des pourcentages des surfaces vitrées par exposition ne donne pas 100%. Les valeurs des pourcentages sont donc fausses.

Ensuite quelle est la différence entre la "Surface des parois extérieures brutes" et celle dite "des surfaces nettes" ?


Enfin, concernant le numéro de chaque zone je souhaiterai l'obtenir lors de la génération d'une synthèse de résultats sous pleiades.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 07 nov. 2007 12:20

Bonjour,

Non, les pourcentages ne sont pas faux.
Il s'agit du pourcentage de parois qui est vitré et non de la répartition des vitrages sur les différentes orientations.

Mais en fait, vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin dans la "saisie multi-zone" de Pleiades.
Dans le menu "Outils", ligne "Générer une synthèse".
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

GES
Confirmé
Messages : 19
Inscription : 05 nov. 2007 14:01
Localisation : Tarbes

Message par GES » 07 nov. 2007 17:12

Merci pour votre réponse, effectivement le rapport de synthèse dont il est question est intéressant?

Serait-il toutefois possible d'y ajouter, à côté de la valeur de la surface par orientation, le pourcentage que cela représente par rapport à la surface vitrée totale du bâtiment ?

Répondre