Simulation paramétrique

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Zao73
Membre
Messages : 6
Inscription : 10 avr. 2009 15:09

Simulation paramétrique

Message par Zao73 » 04 mai 2009 19:12

Mon problème cette fois-ci (^^) vient du fait que j'ai effectué des simulations paramétriques de mon bâtiment en ce qui concerne l'épaisseur d'isolant à utiliser des les parois afin de ne pas en mettre trop inutilement.

Les résultats me semblent surprenant dans la mesure où le logiciel m'indique à chaque fois, que ce soit pour les murs extérieurs, le plafond où le plancher bas qu'à partir de 15cm il n'y a plus d'intérêt.

Or dans la réalité on place toujours une quantité supérieure dans la toiture il me semble. Donc cela me paraît étrange, si des personnes se sont déja fait la remarque (je suppose que oui :) ) merci de m'aider à comprendre tout ceci :?

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 04 mai 2009 20:13

Il y a une maxime célèbre chez les thermiciens qui dit que ce sont les premiers centimètres d'isolant qui sont les plus utiles. La preuve :

Image

Mais bien sûr, plus on isole et moins il y a de déperditions, même si c'est de moins en moins sensible et visible.

Je ne pense donc pas que vos résultats soient surprenants, cela dépend sur quel type de projet vous travaillez parce qu'une niche isolée partout avec 15 cm d'isolant... ça ne consomme rien :D
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Zao73
Membre
Messages : 6
Inscription : 10 avr. 2009 15:09

Message par Zao73 » 04 mai 2009 21:23

C'est juste un bâtiment "imaginaire" comprenant des pièces avec des activités différentes comme des chambres des bureaux des MJC...

Je suis bien conscient de la courbe que vous me montrez dans la mesure où j'ai effectivement tracé cette courbe pour chaque paroi et elle est quasiment identique pour toutes les parois et montre qu'à 15cm il n'y a plus d'intérêt.

J'isole par l'extérieur avec en priorité du polystyrène extrudé et par exemple en passant de 15cm à 20cm d'isolant je passe de 34 à 33kWh/m² environ pour toutes les parois prise séparément.

Ce résultat m'étonnait donc dans la mesure où on ne gagne rien à partir de 15cm pour n'importe qu'elle paroi mais je prend note :wink: ce projet doit manquer d'un aspect réaliste qu'en pensez vous... vous avez l'habitude de réaliser des bâtiments BBc avec 15cm d'isolant partout? :shock:

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 05 mai 2009 09:49

Bonjour,

Vous ne gagnez rien en pourcentage car il y a de grosses déperditions ailleurs. Si vous améliorez les autres points : ponts thermiques, vitrages, ventilation, et que vous vous retrouvez à 11 kWh/m² par exemple, passer à 10 kWh/m² représentera 10% dans ce cas. Cela deviendra donc à nouveau significatif.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Zao73
Membre
Messages : 6
Inscription : 10 avr. 2009 15:09

Message par Zao73 » 05 mai 2009 10:28

Je n'avais effectivement aps vu ça sous cet angle 8) .

Merci de votre aide.

Problème résolu.

Répondre