Message par pierreh03 » 12 déc. 2022 12:19

Bonjour,

J'effectue une étude RE2020 sur une maison individuelle, chaudière gaz double service et VMC simple flux.
Le calcul n'est pas réglementaire en raison du Ic énergie, jusqu'ici tout va bien.

Par contre l'affichage des résultats me pose problème :
- En synthèse, le Cep est de 45,4 pour le bâtiment,
- la décomposition du Cep indique (22,9 + 1,8 + 13,8 + 4,6 + 1,8) = 44,9 kwhEP/m²
- le détail des consommations indique 43,6 kwhEP/m² > la climatisation a disparu
- l'export donne les résultats suivants : (22,8 + 0 + 13,4 + 4,6 + 2,8) = 43,6.

La décomposition de l'onglet synthèse n'est pas bon, et il manque la climatisation dans le détail des consommation.

Avez-vous déjà constaté ces différences ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Pièces jointes
Résultat CEP détaillés.JPG
Résultat CEP.JPG
Pierre Hormière
Pierre.hormiere@uca.fr
IUT Clermont Auvergne - Département Génie Thermique Energie

    Roger
    Habitué
    Messages : 46
    Inscription : 05 mars 2013 15:45

    Re: Résultats Cep synthétiques et détaillés

    Message par Roger » 13 déc. 2022 14:59

    Si je ne dis pas de bêtises, la partie "clim" doit correspondre au malus que reçoit le Cep quand le DH dépasse les 350h. C'est pour cela, je pense, qu'elle disparait du décompte des conso par poste. Logiquement, au passage de la souris au dessus du petit flocon, vous devez avoir un message du type "+x% - forfait de refroidissement actif".