Message par Régis » 19 déc. 2022 16:34

Non, il n'y a pas d'évolution sur ce point.
En STD, le seul moyen de connaitre les déperditions liées à la ventilation serait de faire le calcul avec et sans ventilation pour en déduire le delta de besoins.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Bertrand JASZCZAK ES
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 07 oct. 2022 15:06

Re: Bilan déperditions

Message par Bertrand JASZCZAK ES » 29 déc. 2022 12:17

Bonjour,

Merci pour ce retour.

Au delà des déperditions aérauliques, un développement ne pourrait-il pas permettre de récupérer les infos sur toutes les déperditions du bâtiment sans ouverture du module THCE ex?
Même si celles-ci sont issues de la THCE ex, ne pourraient-elles pas apparaitre dans le module STD?

Pour les déperditions aérauliques, cette solution semble bien complexe, comment fait-on lorsque nous sommes en THCE ex?

Nous sommes tenu par certains CCTP d'audits énergétiques de faire apparaitre ces déperditions aérauliques.

Merci

Cordialement
Bertrand Jaszczak
Chargé d'affaires Optiwall Energie et Service

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5610
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Bilan déperditions

Message par Régis » 30 déc. 2022 10:58

Le calcul de STD/SED est un calcul dynamique complexe qui met en équation tous les différents phénomènes thermiques pour trouver l'équilibre entre les différentes zones thermiques. Il n'y a donc pas de calcul à proprement parler de chacune des déperditions.

Pour obtenir le détail de ces déperditions, il faut donc forcément passer par un calcul de déperdition statique (disponible en RT2012, RE2020, RT ex et dimensionnement de chauffage).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 919
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Bilan déperditions

Message par Stephane_T » 02 janv. 2023 10:42

Pour info, j'ai en projet l'ajout d'une sortie concernant la chaleur échangée par "advection" de l'air, c'est-à-dire par la circulation de l'air entre les zones et depuis l'extérieur, mais ce terme concernera la zone et aucun détail ne sera disponible par source d'air (ventilation externe, ventilation interne, etc.). Cela permettra seulement de compléter le bilan des puissances instantanées.
Cette amélioration n'est pas encore planifiée.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20