Caractéristiques des parois et menuiseries - retour d'expérience

Posez vos questions sur l'utilisation de la RE 2020 - partie énergie
(Pour la partie environnement, merci d'utiliser le forum ACV ci-après)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Lulluuuu
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 21 nov. 2022 16:27

Caractéristiques des parois et menuiseries - retour d'expérience

Message par Lulluuuu » 10 févr. 2023 13:32

Bonjour,

Je souhaiterais partager (et qu'on me partage si souhaité) un retour d'expérience sur les caractéristiques des parois et menuiseries depuis la RE2020.

Je réalise actuellement mon premier projet en RE2020 et ce sont de maisons individuelles "en bande" (2 par 2).
Je suis passée en MOB et je trouve que les résistances thermiques des parois sont importantes mais pas démentielles. J'aimerais savoir si je sur-isole ou si c'est tout à fait normal.

Le projet se situe sur Metz, et j'ai actuellement :
Uw = 1.3 (fenêtre) en tunnel (en applique intérieur : ça ne passe même pas), avec une surface de vitrage de 1/6 SHAB (aucune marge)
Ud=1.2 (porte)
Rmur = 9.35
Rsol = 9.83
Rtoiture = 13

Le Bbio selon les maisons varient entre -0.1 et -1.3.

Je trouve que c'est vraiment fou d'avoir des caractéristiques aussi importantes et des résultats si "médiocres".

Avez-vous un retour d'expérience à me partage ? (pour me rassurer ou non ).

Bonne journée et bon week-end.

Cordialement,

vsial
Expert
Messages : 234
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Caractéristiques des parois et menuiseries - retour d'expérience

Message par vsial » 10 févr. 2023 17:01

Bonjour,

Difficile à dire comme ça mais l'enveloppe semble très performante.

Il y a peut-être une aberration quelque part dans la saisie d'un paramètre.
- orientation
- masques très importants bloquant les apports solaires
- facteur solaire des vitrages très bas.
- mauvaise saisie du débit de ventilation
- mauvaise saisie du Q4

Il faudrait regarder le rapport pour voir ou sont les déperditions .

Ernest37
Novice
Messages : 1
Inscription : 12 déc. 2022 09:36

Re: Caractéristiques des parois et menuiseries - retour d'expérience

Message par Ernest37 » 13 févr. 2023 13:43

Bonjour,

En effet, les performances en matière de consommation d'énergie dépendent de plusieurs facteurs tels que la forme de la construction, l'orientation, la qualité de l'isolation, etc. Le Bbio variant entre -0.1 et -1.3 est effectivement un indicateur médiocre des performances énergétiques, mais il peut être affecté par d'autres facteurs tels que l'utilisation des équipements énergétiques et les habitudes de consommation d'énergie des occupants.

Cordialement,
Voir ici mon Agence SEO Nantes

sebastien38
Omniscient
Messages : 509
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Caractéristiques des parois et menuiseries - retour d'expérience

Message par sebastien38 » 13 févr. 2023 17:02

Bonjour,

est ce que vos maisons en bande, ont un étage et si oui, est ce que vous avez du matériau lourd dans le plancher type chape ? Si vous n'avez qu'un plancher solivage bois et pas de masse, ça va en effet être compliqué sur le Bbio.

Est-ce que vos parois MOB sont bien détaillées avec les éléments un peu plus lourds (placo ou fermacell) ?

Quand j'ai commencé à faire tourner 2 3 projets de maisons de Rt2020 en RE2020, le projet qui ne passait pas du tout était celui en MOB intégrale avec plancher intermédiaire léger.

Et en effet, pour le facteur solaire (en général j'ai l'impression et sans surprise encore plus sur les usages d'habitat), il ne faut pas hésiter à commencer les calculs avec des facteurs solaires les plus élevés possibles (>0.60 en Sg).

Comme le dit vsial, c'est pas mal de regarder les camemberts de déperditions en cas de problème. Et s'il n'y a rien d'évident à cet endroit, il faut vraiment regarder du côté du manque d'inertie.

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 289
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: Caractéristiques des parois et menuiseries - retour d'expérience

Message par cottet_energie » 14 févr. 2023 08:44

Tiens, personne n'a parlé de l'automatisme des volets roulants, le grand gagnant de la RE2020 pour le Bbio.

Sinon je sais qu'à Metz il fait plus froid, qu'à Toulouse mais de là à avoir un R de 13 en toiture et un R de 10 en plancher, ça me parait incroyable. Il y a un écart énorme avec ce qui se fait dans le sud même si effectivement la MOB demande à bien travailler l'inertie, sans quoi c'est compliqué.

Lulluuuu
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 21 nov. 2022 16:27

Re: Caractéristiques des parois et menuiseries - retour d'expérience

Message par Lulluuuu » 15 févr. 2023 18:04

Bonjour,

Merci pour vos retours.
J'ai bien vérifié l'orientation/ le débit de ventilation/Q4P/mur avec les massifs bois, aucun problème , par contre il est vrai que je suis partie sur des Sw bas pour éviter de dépasser le DH et/ou avoir trop de consommation de climatisation.

En outre, j'ai constaté un grand écart du Bbio entre les menuiseries au nu intérieur ou en tunnel (c'est mieux en tunnel).

Il est donc plus pénalisant de se protéger des apports solaires (pour le confort d''été) que de les capter (pour les calories en hiver).

J'ai également constaté une dégradation importante du Bbio en passant d'un plancher avec chape à un plancher bois avec OSB. J'ai donc intégrer de la laine de verre entre les solives pour ajouter de l'inertie.
Avez-vous une autre solution ou un isolant spécifique qui permet de réellement augmenter l'inertie svp ?

Finalement, l'automatisation des volets roulants avec sonde crépusculaire donne de très bons résultats (-8% sur le Bbio environ) mais ce n'est clairement pas accepté par les promoteurs (ils "comparent" à d'autres projets où ça passe sans).

Cordialement,

Lulluuuu
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 21 nov. 2022 16:27

Re: Caractéristiques des parois et menuiseries - retour d'expérience

Message par Lulluuuu » 15 févr. 2023 18:18

Re-bonjour,

Je me questionne également sur le Sw des menuiseries.
On m'a dit de partir sur de vraies menuiseries pour la RE2020 via Edibatech.
Toutefois, il arrive que le Sw ne se calcule pas lorsqu'on ajoute une protection solaire. Est-il coutume de la calculer ou de demander à un fabricant de protection solaire de le calculer ? Ou plutôt de l'estimer (si oui, sur quelle base ? comment svp ?) ?

J'ai tenté de calculer les Sw1/Sw2 avec protection solaire selon les normes XP P50-777 (qui renvoie à d'autres normes) mais c'est un travail conséquent. Avant d'aller plus loin, je préférerai m'assurer de ne pas faire n'importe quoi.

Merci d'avance pour vos retours.

Cordialement,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5535
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Caractéristiques des parois et menuiseries - retour d'expérience

Message par Régis » 21 mars 2023 11:36

Théoriquement, c'est le fabricant /fournisseur de la protection solaire qui en donne les caractéristiques.
Si vous n'avez rien, je vous invite à faire une note de calcul pour justifier les valeurs que vous allez saisir.

Pour que Pleiades puisse prendre ne compte automatiquement une protection et son influence sur une menuiseries, il est nécessaire que cette menuiserie soit en valeurs "calculées".

Car en valeur connues, c'est vous qui fixée cette valeur lorsque la protection est en place.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre