Bonjour à tous.
Lorsque je fais mes déperditions, j'ai des résultats qui me paraissent incohérents.
Dans la partie synthèse : les puissances indiqués sur la ligne Génération Bâtiment sont un peu inférieures à la somme des pièces.
Sur un projet j'ai une pièce qui a plus de déperditions que mon bâtiment.
Quand je vais dans l'onglet projet sur Pleiades et dans Partie par défaut 0, j'ai les bon totaux. mais ce ne sont pas les mêmes dans le rapport et la synthèse.
Si quelqu'un peut m'éclaircir, par avances merci
Cordialement !
Différence puissance entre génération et somme des pièces
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- olivir
- Mythique
- Messages : 2713
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Différence puissance entre génération et somme des pièce
Bonjour cb2d,
C'est normal, la norme appliquée suppose des infiltrations doublées dans chaque pièce et ne cumule pas les déperditions entre parties de bâtiment, cf.ici dans la doc en ligne.
C'est normal, la norme appliquée suppose des infiltrations doublées dans chaque pièce et ne cumule pas les déperditions entre parties de bâtiment, cf.ici dans la doc en ligne.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Re: Différence puissance entre génération et somme des pièces
Bonjour je rebondis sur ce vieux message car je n'ai pas trouvé réponse à mon incompréhension.
Dans mon projet, la puissance calculée dans une pièce est de 34 kW (grande salle de concert) alors que la puissance "Génération Batiment 1" est calculée à 26,96 kW.
Du coup commet interpréter ces résultats ? On prévoit 34 kW de puissance installée (dimensionnement de mes émetteurs) ? MAis alors, la PAC ou la Chaudière qui sera mise derrière pour alimenter ces émetteurs devra être de 34 kW également voire même plus si on tient compte des pertes de réseaux de distribution. A quoi nous sert cette valeur de 26.96 kW du coup ??
Merci
Dans mon projet, la puissance calculée dans une pièce est de 34 kW (grande salle de concert) alors que la puissance "Génération Batiment 1" est calculée à 26,96 kW.
Du coup commet interpréter ces résultats ? On prévoit 34 kW de puissance installée (dimensionnement de mes émetteurs) ? MAis alors, la PAC ou la Chaudière qui sera mise derrière pour alimenter ces émetteurs devra être de 34 kW également voire même plus si on tient compte des pertes de réseaux de distribution. A quoi nous sert cette valeur de 26.96 kW du coup ??
Merci
Re: Différence puissance entre génération et somme des pièces
Dans le même sujet mais avec des résultats inverses.
Le calcul des déperditions et apports par pièces me semble cohérent mais ma puissance de génération est énorme et semble prendre en compte des déperditions entre les combles et la toiture en pente alors que ces combles sont bien identifiés comme non chauffés et non climatisés.
Y a-t-il quelque chose que j'ai mal rentré comme paramètre ou est ce tout simplement normal? Je suis quand même un peu étonné de ce résultat.
La somme des déperds des espaces chauffés avec est de 20kW alors que la génération indique 65kW!
Le calcul des déperditions et apports par pièces me semble cohérent mais ma puissance de génération est énorme et semble prendre en compte des déperditions entre les combles et la toiture en pente alors que ces combles sont bien identifiés comme non chauffés et non climatisés.
Y a-t-il quelque chose que j'ai mal rentré comme paramètre ou est ce tout simplement normal? Je suis quand même un peu étonné de ce résultat.
La somme des déperds des espaces chauffés avec est de 20kW alors que la génération indique 65kW!