vide sanitaire

Message par Romain » 14 août 2008 15:48

Lors d'une simulation, p+c m'affiche: "les contacts avec le grenier et le vide sanitaire ne peuvent etre définies qu'avec des parois horizontales". Or les parois en contact sont le plancher bas et le plafond haut, qui sont pourtant bien horizontales!!

Romain
Confirmé
Messages : 21
Inscription : 24 juil. 2008 17:04

suite

Message par Romain » 14 août 2008 16:21

du de ma question sur les contacts avec les greniers ventilés et les vides sanitaires:
j'ai comme indiqué passé ttes mes parois en contact avec ces pieces à 0°, au lieu de 180, meme les pentes ss toit.
Est ce correct dans le calcul de la simulation?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 18 août 2008 09:42

Vous ne devriez pas avoir de pente de toit si vous utilisez le contact Grenier ventilé.

Quand on utilise ce contact, il faut arrêter la saisie au niveau du plafond, et donc ne pas saisir la toiture (puisque Comfie considère un grenier ventilé directement au dessus).
Le dessin de la toiture ne doit être utilisé que pour de l'isolation sous rampant.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Rrradassse
Habitué
Messages : 33
Inscription : 17 juil. 2008 10:52

Message par Rrradassse » 19 août 2008 08:44

Bonjour.

L'un des bâtiments que j'essaie d'étudier a une lame d'air de 7cm ( --> béton -> lame d'air -> fibre de bois -> moquette) Est-ce suffisant pour mettre ce plancher en "vide sanitaire"?




Merci beaucoup,


Rrrady

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 19 août 2008 10:24

Tout dépend de la ventilation de la lame.
Le vide sanitaire considéré par Comfie est vide fortement ventilé, c'est à dire :
- Il est à la température extérieure
- Il ne reçoit pas d'apport solaire
- La résistance superficielle extérieure est plus faible que pour un contact extérieur normal car il est protégé du vent.

Si votre lame n'est pas ventilé, alors, il vaut mieux utiliser l'élément lame d'air.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Rrradassse
Habitué
Messages : 33
Inscription : 17 juil. 2008 10:52

Message par Rrradassse » 19 août 2008 13:22

Ok. Je ne crois pas qu'il soit ventilé. C'est juste un peu d'air entre le béton de fondation et le plancher...



Merci beaucoup

Olivier JOFFRE
Membre
Messages : 5
Inscription : 29 mai 2009 07:16
Localisation : 21
Contact :

Message par Olivier JOFFRE » 29 mai 2009 18:17

Bonjour,

Je débute sous Pleïades donc attention les questions stupides. :oops:

Il y a des lames d'air d'épaisseur différentes dans la bibliothèque car le lambda vari en fonction de l'épaisseur. Que dois faire pour une lame d'air de 4cm.

J'ai une toiture bac acier avec un onde de 4cm de haut.

Merci :

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Message par Nico.Naud » 31 mai 2009 18:20

Au-delà de 1,3cm, les phénomènes de convection ne varient que très peu. Pour modéliser une lame d'air de 4 cm, vous pouvez donc prendre "Lame d'air > 1,3cm".

Olivier JOFFRE
Membre
Messages : 5
Inscription : 29 mai 2009 07:16
Localisation : 21
Contact :

vide sanitaire

Message par Olivier JOFFRE » 31 mai 2009 18:32

Merci beaucoup

Répondre