Bonjour,
Le calcul de la fonction débit=f(DeltaP) demande de rentrer Qv1 et Qv2, les deux débits qui encadrent la partie linéaire de la fonction. Or les données fournies par les fabricants dans les avis techniques sont M et M', en plus de DeltaP1 et DeltaP2.
Serait-il envisageable que Pleiades demande M et M' en entrée et fasse le calcul de Qv1 et Qv2 automatiquement ?
Données entrées d'air auto réglables
Modérateurs : Stephane_T, Renaud, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis
- cottet_energie
- Gourou
- Messages : 278
- Inscription : 02 oct. 2018 16:35
- Localisation : Nord Toulousain (31)
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 765
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Données entrées d'air auto réglables
Bonjour,
Il y a quelques années, nous avions repris la saisie des entrées d'air autoréglables du fait qu'elle pouvait induire des erreurs et surtout du fait que les modules M et M' étaient difficilement accessibles aux utilisateurs de Pleiades.
D'après ce que vous nous dites - et j'ai pu le vérifier - les avis techniques comportent dorénavant ces modules. Je note donc (ticket 7265) qu'il serait bien de pouvoir saisir soit les modules, soit les débits pour deltaP1 et deltaP2 selon les données dont on dispose. La conversion entre les deux est simple, mais c'est vrai que le logiciel pourrait s'en charger.
Q(deltaP1) = M * racine(DeltaP1/20)
Q(deltaP2) = M' * racine(DeltaP2/20)
Et inversement :
M = Q(deltaP1) * racine(20/DeltaP1)
M'= Q(deltaP2) * racine(20/DeltaP2)
Il y a quelques années, nous avions repris la saisie des entrées d'air autoréglables du fait qu'elle pouvait induire des erreurs et surtout du fait que les modules M et M' étaient difficilement accessibles aux utilisateurs de Pleiades.
D'après ce que vous nous dites - et j'ai pu le vérifier - les avis techniques comportent dorénavant ces modules. Je note donc (ticket 7265) qu'il serait bien de pouvoir saisir soit les modules, soit les débits pour deltaP1 et deltaP2 selon les données dont on dispose. La conversion entre les deux est simple, mais c'est vrai que le logiciel pourrait s'en charger.
Q(deltaP1) = M * racine(DeltaP1/20)
Q(deltaP2) = M' * racine(DeltaP2/20)
Et inversement :
M = Q(deltaP1) * racine(20/DeltaP1)
M'= Q(deltaP2) * racine(20/DeltaP2)
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- cottet_energie
- Gourou
- Messages : 278
- Inscription : 02 oct. 2018 16:35
- Localisation : Nord Toulousain (31)
Re: Données entrées d'air auto réglables
Je ne suis pas allé voir les anciens textes, mais le CPT 3615_V4 de février 2018 indique clairement que M et M' doivent obligatoirement figurer dans les avis techniques des systèmes de VMC SF hygroréglables. Donc nous disposerons forcément de ces valeurs.Stephane_T a écrit : ↑27 juil. 2023 16:48 il serait bien de pouvoir saisir soit les modules, soit les débits pour deltaP1 et deltaP2 selon les données dont on dispose.
Si c'est simple à mettre en place ça évitera des erreurs bêtes.