Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
-
Olivier JOFFRE
- Membre
- Messages : 5
- Inscription : 29 mai 2009 07:16
- Localisation : 21
-
Contact :
Message
par Olivier JOFFRE » 04 juin 2009 07:17
Bonjour,
Enertech m'a fourni un fichier excel qui me donne les puissances dissipées heure par heure sur un an pour des bureaux.
QQun sait comment on transfert un fichier excel en scénario annuel ?
Pas à la mian j'espère

-
olivir
- Mythique
- Messages : 2716
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
-
Contact :
Message
par olivir » 04 juin 2009 08:29
Bonjour,
Si si si à la main et en faisant les cumuls des puissances dissipées qui vont bien par zone.
Il y a parmi nous quelque personne qui ont déjà fait ça...
Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre