slaurent58
Novice
Messages : 2
Inscription : 28 déc. 2016 16:07

Cassette à détente directe

Message par slaurent58 » 16 mai 2018 16:00

Bonjour,

Je souhaite saisir en calcul RT Ex. un système multi-splits. Pour le générateur pas de Pb, je saisis ma PAC air/air dans la base Edibatec. Mais pour l'émetteur, que dois-je saisir?, je ne trouve pas d'émetteur de type cassette à détente directe.
Merci de votre aide,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5195
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Cassette à détente directe

Message par Régis » 17 mai 2018 09:43

II vous faut faire avec les choix du menu déroulant proposés par la méthode.
Voici comment je vous propose de la paramétrer :
2018-05-17_10h41_15.png
-Le menu déroulant ou est sélectionné "ventilo convecteur" est purement descriptif et n'a pas d'impact sur les calculs.
-Dans le 2em menu déroulant, ce qui correspond le mieux est "Soufflage d'air".
-Les puissances correspondant aux différentes vitesses devront êtres paramétrées à 0 car les consommations correspondantes sont déjà prise en compte via le cop de la PAC.
-Il n'y a pas de régulation de la batterie à débit d'eau régulée, on sélectionne donc "Autre cas".

Ici la page du manuel correspondante.
Suite à votre question, je viens de compléter ce manuel avec cet exemple.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

slaurent58
Novice
Messages : 2
Inscription : 28 déc. 2016 16:07

Re: Cassette à détente directe

Message par slaurent58 » 17 mai 2018 13:44

Merci pour cette réponse claire.
Cordialement,

Georges
Spécialiste
Messages : 74
Inscription : 15 févr. 2021 10:32

Re: Cassette à détente directe

Message par Georges » 27 sept. 2023 07:55

Bonjour,
Pour faire suite à votre message on a également une puissance à indiquer en bas des puissances du ventilateur en fonction des vitesse pour la RT ex :
MicrosoftTeams-image.png
Si j'ai bien compris il faut mettre 0 partout, y compris pour la puissance RTEX?
D'avance merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5195
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Cassette à détente directe

Message par Régis » 28 sept. 2023 13:27

Le paramétrage de cet émetteur est pris en compte suivant différents contexte de calcul.
En RTex, c'est uniquement la puissance indiquée avec le logo RTex qui est pris en compte.
La puissance à grande, moyenne et petite vitesse n'est pas prise en compte en RTex.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Georges
Spécialiste
Messages : 74
Inscription : 15 févr. 2021 10:32

Re: Cassette à détente directe

Message par Georges » 03 oct. 2023 12:49

Du coup cette puissance RTex n'est pas une moyenne des trois mais surement une moyenne pondérée, sauriez-vous comment l'on doit pondérer ces trois puissances? Ou peut-on rester sur la petite vitesse?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5195
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Cassette à détente directe

Message par Régis » 03 oct. 2023 13:32

Non, il ne faut pas rester sur la petite vitesse qui favoriserait les résultats.
Il faut donc affecter un vitesse moyenne, mais effectivement, la méthode n'explique pas comment faire cette moyenne.
C'est donc à vous de faire ce calcul en le justifiant comme bon vous semble.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre