vitesse d'air limite en intérieur
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Renaud, Régis, Jean-Louis
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 785
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
vitesse d'air limite en intérieur
Pour continuer sur les brasseurs d'air, quelqu'un aurait-il une idée de la vitesse d'air intérieure à ne pas dépasser au niveau du plan de travail pour éviter divers désagréments tant du point de vue de la sensation que du point de vue de la dispersion de papiers ou de déséquilibre d'objets légers, par exemple ? Je ne trouve rien sur le web à ce sujet.
Je note toutefois que Givoni, pour son diagramme de confort, ne va pas au delà de 1,5 m/s.
Je note toutefois que Givoni, pour son diagramme de confort, ne va pas au delà de 1,5 m/s.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2578
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Si quelqu'un me file un tube de Pitot je veux bien tenter l'expérience !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- olivir
- Mythique
- Messages : 2578
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Il nous faudrait un spécialiste de la voile mais à 6/7 nœuds de vent, les feuilles bougent et les drapeaux se tiennent. Ça doit être une première limite, 3 à 3,5 m/s.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 785
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Je dirais même plus "un spécialiste de la voile en intérieur".
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Bonjour,
Au dessus de 0.2 m/s en vitesse résiduelle, on s'en une brise, en particulier sur les postes fixe (bureau)
Au dessus de 0.2 m/s en vitesse résiduelle, on s'en une brise, en particulier sur les postes fixe (bureau)
- olivir
- Mythique
- Messages : 2578
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Oui, mais les feuilles de papier s'envolent quand ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 785
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Je propose de monter un projet de recherche participative pour répondre à cette question ! Si quelqu'un dispose d'un anémomètre, pourrait-il vérifier à partir de quelle vitesse d'air il ne peut plus travailler sur un bureau en cas de courant d'air ? Merci d'avance. (Notez que l'anémomètre situé sur le toit du bâtiment Izuba n'a jamais fonctionné )
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2578
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Stéphane,
Sur son blog, dans un article du 10/10/2023 à propos de Pléiades, Exhale indique :
Sur son blog, dans un article du 10/10/2023 à propos de Pléiades, Exhale indique :
C’est une vitesse d’air en situation de débit maximal qu’il faut saisir dans la rubrique « vitesse d’air au-delà de 25°C » Or, nos retours d’expérience nous amènent à considérer qu’une vitesse supérieure à 1 m/s semble très optimiste en dehors des laboratoires.
Dernière modification par olivir le 11 oct. 2023 19:01, modifié 1 fois.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Effectivement il y a deux questions ce que "peut" faire un brasseur d'air et ce qui est supportable dans un bureau.
Vu que c'est encore l'été j'ai fait un test
- a 1.5 m/s en horizontal au niveau du bureau (mesure à 20cm environ du plan de travail) les feuilles s’envolent
- a 0.9 m/s les feuilles bougent un peu mais très légèrement et c'est a mon sens une limite de confort aussi pour l'usagé
- a 0.7 m/s tout se calme et on est déjà sur un effet assez sensible (oui je sais ça ne veut rien dire ^^) en terme de confort
Vu que c'est encore l'été j'ai fait un test
- a 1.5 m/s en horizontal au niveau du bureau (mesure à 20cm environ du plan de travail) les feuilles s’envolent
- a 0.9 m/s les feuilles bougent un peu mais très légèrement et c'est a mon sens une limite de confort aussi pour l'usagé
- a 0.7 m/s tout se calme et on est déjà sur un effet assez sensible (oui je sais ça ne veut rien dire ^^) en terme de confort
- olivir
- Mythique
- Messages : 2578
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: vitesse d'air limite en intérieur
J'avais oublié le lien vers le billet de blog, c'est corrigé. Ils indiquent aussi que selon le programme BRASSE, l’impact bénéfique de la vitesse d’air se traduit par un effet rafraîchissant de 1,5°C dès 0,2 m/s.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 785
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Avec la version de Pleiades diffusée cet après-midi, vous noterez qu'en termes de vitesse d'air pour l'été, on n'a le choix qu'entre 0, 0.5, 1 et 1.5 m/s. Nous avons estimé que plus de finesse n'était pas réellement significatif tant les mesures sont rares et les vitesses d'air variables à l'intérieur d'un même espace brassé.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Oui un pas de 0.5 c'est bien, plus fin c'est juste pour geeker
Par contre à quel endroit est considérée cette vitesse?
Par contre à quel endroit est considérée cette vitesse?
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 785
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Il faut activer la nouvelle interface de saisie des paramètres de confort pour pouvoir la paramétrer au niveau de la zone, dans le projet. Autrement, il est maintenant possible de la faire varier directement sur l'interface des résultats.
Cette vitesse joue sur les indicateurs de Givoni, de température intérieure acceptable, de degré-heure et de PPD/PMV.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Je voulais dire ou dans ce sens la :
- cottet_energie
- Gourou
- Messages : 278
- Inscription : 02 oct. 2018 16:35
- Localisation : Nord Toulousain (31)
Re: vitesse d'air limite en intérieur
Les vitesses d'air sont des vitesses moyennes.
D'ailleurs c'est indiqué dans le blog dont le lien a été donné par Olivir :
Il s’agit donc de prendre une approximation de vitesse valable pour la plupart des occupants