Bonjour,

Suite à la mise à jour logicielle (6.23.7.5), le calcul automatique d'accès à l'éclairage naturelle retourne une valeur de 0% sur toutes les pièces, qu'elles soient équipée de baies ou non...
Pouvez-vous m'indiquer comment rectifier svp?

Avatar de l’utilisateur
Eliott WAGNER - IF
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 02 août 2023 15:39
Localisation : Joinville-le-Pont (94)
Contact :

Re: Accès lumière naturelle automatique à 0%?

Message par Eliott WAGNER - IF » 31 oct. 2023 12:11

Bonjour,

A mon avis, il y a 2 solutions
- Réaffecter le calcul d'accès à la lumière naturelle en mode automatique à toutes les pièces,
- Affecter manuellement le pourcentage d'accès à la lumière naturelle.

Si le problème persiste, pas le choix, il faut envoyer le fichier à Izuba.

Cdt,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France

emaged
Membre
Messages : 5
Inscription : 06 janv. 2015 12:13

Re: Accès lumière naturelle automatique à 0%?

Message par emaged » 02 nov. 2023 14:39

Vu avec le support : le calcul d'accès ne fonctionne pas si les menuiseries sont situées dans une zone où les planchers sont ouverts, ce qui est mon cas.