Scénario de veille ascenseur

Message par mehdi haki » 26 mai 2023 08:32

Bonjour à tous.

J'ai eu l'information que la saisie du scénario de veille des ascenseur apporte une économie d'énergie dans les résultat réglementaire très significatives or je ne trouve que très peu d'information concernant ces données. Si vous avez des données concernant les puissance de veille pour les entrée de gamme de Otis, Orona ou d'autres marques, je suis preneur.

Cordialement.
Mehdi HAKIRI

sebastien38
Omniscient
Messages : 509
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Scénario de veille ascenseur

Message par sebastien38 » 05 juin 2023 09:33

Bonjour,

j'ai reçu des éléments là dessus la semaine dernière de la part de Kone sur un projet :
ascenseur 630.jpg
ascenseur 630.jpg
Les modèles sont des Monospace 500 DX
Pièces jointes
ascenseur 1000.jpg

sebastien38
Omniscient
Messages : 509
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Scénario de veille ascenseur

Message par sebastien38 » 07 nov. 2023 08:35

Il y a un post qui renvoie à cette discussion,

j'en profite pour dire attention car dans les captures ci-dessus, certaines présentent des décréments de 0 W ce qui me semble étrange, et surtout ça ne favorise pas du tout le calcul - il vaut mieux rester avec la puissance de veille par défaut à 1000 W avec les décréments par défaut.

Les paramètres sur la dernière capture donnent un résultat nettement favorable.

J'ai sollicité Kone sur ce point mais pas encore de retour.

Avatar de l’utilisateur
Eliott WAGNER - IF
Expert
Messages : 100
Inscription : 02 août 2023 15:39
Localisation : Joinville-le-Pont (94)
Contact :

Re: Scénario de veille ascenseur

Message par Eliott WAGNER - IF » 07 nov. 2023 16:45

Bonjour Sébastien,

Merci pour ces avertissement :D .

N'hésite pas à nous tenir au courant de la réponse de Kone si ils te donne une explication.

Cdt,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France

Jonath
Omniscient
Messages : 849
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Scénario de veille ascenseur

Message par Jonath » 26 mars 2024 16:54

Est ce qu'il y a du neuf sur ce sujet ? :roll:

J'ai un projet avec un ascenseur Kone mais le commercial ne m'a envoyé que le PEP ...
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

leo.mauvy
Confirmé
Messages : 12
Inscription : 30 juin 2021 14:10

Re: Scénario de veille ascenseur

Message par leo.mauvy » 28 août 2025 14:16

Bonjour à tous,

J'ai eu un retour d'OTIS sur le sujet de veille :
"Pour nos appareils GeN2 il faut prendre en compte ces paramètres :

Puissance totale de veille, cabine immobile : de l’ordre de 270W.
Premier décrément au bout d’une minute, de l’ordre de 75W : mise en veille de l’opérateur de porte
Second décrément au bout de 4 minutes, de l’ordre de 100W : mise en veille du Drive
3eme décrément au bout de 4 minutes, de l’ordre de 20W : coupure éclairage et ventilation cabine
Ces 3 temporisations sont paramétrables.
Puissance totale après décrément, de l’ordre de 75W."

Comme on ne peut faire que 2 décréments avec la RE, j'ai ignoré le 3ème, mais ça fait déjà un gain sympa. Si cela peut servir.

Mehdi Hakiri
Novice
Messages : 3
Inscription : 20 oct. 2021 19:47

Re: Scénario de veille ascenseur

Message par Mehdi Hakiri » 15 sept. 2025 08:19

Merci beaucoup pour vos retours.

Répondre