Bonjour,
Pour une étude de déperdition d'un immeuble collectif, je vois que la température adjacente prise en compte pour les circulations communes est par défaut à 15,5°. Ma question est : Est-ce que cette température est issue des textes règlementaires ? Est-ce qu'il y a une règlementation qui impose cette température ? Ou est-ce qu'on peut la déterminer comme on le souhaite ?
Merci d'avance pour votre aide.
Température adjacente circulation commune
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Novice
- Messages : 1
- Inscription : 27 nov. 2023 17:13
Re: Température adjacente circulation commune
Bonjour,
Ce n'est pas réglementaire, mais normé. Cette température vient de la norme EN 12831, mais peut tout à fait être modifiée à votre convenance.
Ce n'est pas réglementaire, mais normé. Cette température vient de la norme EN 12831, mais peut tout à fait être modifiée à votre convenance.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Température adjacente circulation commune
Bonjour,
Je suis un nouvel utilisateur de Pléiades (dimensionnement chaud et froid uniquement) et aussi nouveau sur le forum. Je n'ai pas encore fait de formation et j'ai déjà des questions ...
Qu'est-ce qu'implique la modification de cette "température adjacente" ?
Est-ce que ce sont les émetteurs adjacents à cette pièce qui chauffe cette pièce ? La puissance de cette pièce est donc reportée sur les émetteurs ? A quel prorata ?
Ou on considère que cette pièce adjacente est chauffée indépendamment ?
Dans les 2 cas, on a bien des déperditions des pièces chauffées vers les pièces adjacentes ?
Je suis un nouvel utilisateur de Pléiades (dimensionnement chaud et froid uniquement) et aussi nouveau sur le forum. Je n'ai pas encore fait de formation et j'ai déjà des questions ...
Qu'est-ce qu'implique la modification de cette "température adjacente" ?
Est-ce que ce sont les émetteurs adjacents à cette pièce qui chauffe cette pièce ? La puissance de cette pièce est donc reportée sur les émetteurs ? A quel prorata ?
Ou on considère que cette pièce adjacente est chauffée indépendamment ?
Dans les 2 cas, on a bien des déperditions des pièces chauffées vers les pièces adjacentes ?