Erreur du moteur de calcul

Posez vos questions sur l'utilisation de la RE 2020 - partie énergie
(Pour la partie environnement, merci d'utiliser le forum ACV ci-après)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

lucmulamba
Novice
Messages : 1
Inscription : 04 janv. 2024 00:47

Erreur du moteur de calcul

Message par lucmulamba » 28 janv. 2024 06:02

Bonjour,

J'ai ce message:
Chargement du fichier XML du projet
-> Lancement du calcul RE2020, mode Th-DBC
Version du moteur : 2022.3.0.0
VOUS AVEZ CHOISI LE MODE Th_DBC AVEC OPTION SENSIBILITE Sans_Etude_Sensibilite
IL Y AURA UN TOTAL DE 5 SIMULATION(S)
SIMULATION : 1 SUR 5
Etude de sensibilité en cours : Th-B - Impact Ss Apports Sol
Chargement des fichiers météo
Pré-traitement des données d'entrée
Ajout des parois opaques au moteur
Démarrage du moteur
Post-traitement des données de sortie
Fin du post-traitement.
SIMULATION : 2 SUR 5
Etude de sensibilité en cours : Th-B - Impact Ss Apports Sol Lum
Chargement des fichiers météo
Pré-traitement des données d'entrée
Ajout des parois opaques au moteur
Démarrage du moteur
Post-traitement des données de sortie
Fin du post-traitement.
SIMULATION : 3 SUR 5
Calcul conventionel en cours : Th-B
Chargement des fichiers météo
Pré-traitement des données d'entrée
Ajout des parois opaques au moteur
Démarrage du moteur
Post-traitement des données de sortie
Fin du post-traitement.
SIMULATION : 4 SUR 5
Calcul conventionel en cours : Th-DC
Chargement des fichiers météo
Pré-traitement des données d'entrée

Erreur dans le jeu de données d'entrée:
Réseau de distribution d'eau de chauffage du groupe: le débit nominal d'eau chaude Qnom_ch (m3/h) a été saisi nul ou négatif.

Erreur dans le moteur de calcul
Lorsque je lance le calcul de simulation pour la RE2020.

Il y a t il quelqu'un qui a déjà rencontrer ce probleme svp

Avatar de l’utilisateur
Eliott WAGNER - IF
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 02 août 2023 15:39
Localisation : Joinville-le-Pont (94)
Contact :

Re: Erreur du moteur de calcul

Message par Eliott WAGNER - IF » 29 janv. 2024 11:57

Bonjour,

As-tu bien pensé à saisir le débit nominal et résiduel des éventuelles batteries chaudes de tes CTA ?

Autre piste, au niveau des émetteurs, pense à cocher l'option de dimensionnement automatique pour les débits nominaux et résiduels.
Dimensionnement automatique.png
En espèrent que cela puisse t'aider.

Cordialement,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France

Répondre