Gestion plancher mitoyen entre 2 logements superposés

Posez vos questions sur l'utilisation du DPE dans Pleiades
EC
Expert
Messages : 138
Inscription : 30 juil. 2009 15:43
Localisation : NeoTIM (Albi)
Contact :

Gestion plancher mitoyen entre 2 logements superposés

Message par EC » 15 mars 2024 11:57

Bonjour,
Je réalise une évaluation énergétique pour une commune, il s'agit d'une maison constituée de 2 logements superposés.
Je n'étudie que celui de l'étage mais j'ai dessiné la maison entière sans zoner le RDC en pensant que le moteur allait ne pas considérer les déper de mon plancher intermédiaire mais malheureusement pour moi ca bloque !! J'aurais pu dessiner que l'étage et mettre une condition de contact mitoyen pour le pl. bas mais j'ai choisi la stratégie de tout dessiner en me disant que dans 4 matins j'allais devoir étudier aussi celui du RDC.
Bon venons-en à ma question : comment faire pour lancer le calcul des étiquettes que sur le logement de l'étage, en conservant mon dessin actuel?
D'avance merci

EC
Expert
Messages : 138
Inscription : 30 juil. 2009 15:43
Localisation : NeoTIM (Albi)
Contact :

Re: Gestion plancher mitoyen entre 2 logements superposés

Message par EC » 15 mars 2024 12:04

Je m'auto-réponds :D car je crois avoir trouvé le moyen :
En fait, tout bêtement ajouter une zone et ne pas cocher "Activation du calcul DPE", ca m'a l'air de faire le taf ! :D

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 149
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Gestion plancher mitoyen entre 2 logements superposés

Message par Louis » 29 mars 2024 15:27

Bonjour,
Effectivement cela permet d'avoir 2 zones sur lesquelles on souhaite réaliser un DPE, mais de les considérer comme "pièces mitoyennes" pour le calcul de la zone activée.

Vous aurez donc un coeff b=0 si c'est résidentiel ou b=0.2 si c'est tertiaire.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Eliott WAGNER - IF
Spécialiste
Messages : 60
Inscription : 02 août 2023 15:39
Localisation : Joinville-le-Pont (94)
Contact :

Re: Gestion plancher mitoyen entre 2 logements superposés

Message par Eliott WAGNER - IF » 05 avr. 2024 08:27

Bonjour,
Louis a écrit : 29 mars 2024 15:27 Vous aurez donc un coeff b=0 si c'est résidentiel ou b=0.2 si c'est tertiaire.
J'ai une question sur le coefficient "b" (qui est aussi présent en RT2012/RE2020) et qui caractérise si je l'interprète bien les déperditions vers les volumes non chauffés (que ce soit les mitoyens ou d'autres contacts tel que le terre-plein, etc...).

Si le coeff b=0 lorsque le mitoyen est de type résidentiel, et b=0.2 lorsque le mitoyen est de type tertiaire, cela signifie que les déperditions sont plus importantes lorsqu'un logement est accolé à un bâtiment de bureau plutôt qu'à un autre logement.
Ce qui est logique puisque les 2 logements auront le même usage, donc les mêmes plages d'utilisation (chauffés en même temps, ...).

Cependant, si on suit ce résonnement et que l'on étudie un bâtiment tertiaire qui est mitoyen avec un autre bâtiment tertiaire (ex : un immeuble de bureaux accolé à un autre bâtiment de bureaux), alors le coefficient "b" ne devrait-il pas être égale à zéro puisque là aussi les plages d'usages des 2 bâtiments correspondent ?

Cordialement,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 149
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Gestion plancher mitoyen entre 2 logements superposés

Message par Louis » 05 avr. 2024 14:08

La réponse est donnée dans le cadre du calcul du DPE méthode 3CL qui ne concerne que des logements.

Pour d'autre calculs (rt2012 ou RE2020) :
Effectivement, on pourrait penser que le coeff b soit égal à 0 entre 2 usages tertiaires, mais je suppose que la méthode prévoit le fait que, d'usages différents, la continuité du chauffage n'est pas assurée en tertiaire (contrairement au logement) et qu'il y aura donc des déperdition, et donc b=0,2.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre