Bonjour,
Comment sont calculés les impacts chantiers simplifiés pour les maisons individuelles ?
J'ai l'impression que depuis quelques MAJ (je ne sais pas vraiment laquelle), les volumes de terres, et les conso élec ne sont plus calculés.
Par exemple ci-dessous un projet où les infos ne semblent pas calculées alors que toutes les données d'entrées sont saisies :
Cordialement
Impact chantier maisons individuelles
Modérateurs : Eduardo, Stephane_T, Renaud, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis
- Eduardo
- Expert
- Messages : 127
- Inscription : 19 juil. 2007 16:27
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Impact chantier maisons individuelles
Bonjour,
je vous invite à consulter le §4.5.2.1.1 de l'arrêté méthode (arrêté du 4 août 2021).
Dans le cas des maisons individuelles les consommations énergétiques du chantier sont toujours nulles et consommations d'eau toujours égales 10 m3.
Les terres excavées n'interviennent pas en maison individuelle.
Pour les terres évacuées, si la parcelle fait plus de 500 m², la méthode considère que les déblais sont gérés sur la parcelle et qu'il n'y a pas d'évacuation nécessaire. Dans votre cas, 800 m² de parcelle, les résultats intermédiaire me semblent corrects, mais c'est vrai que je vois que le rafraîchissement n'est pas automatique si on change les valeurs. Je vais le signaler à mes collègues développeurs.
Bien cordialement,
Eduardo Serodio
je vous invite à consulter le §4.5.2.1.1 de l'arrêté méthode (arrêté du 4 août 2021).
Dans le cas des maisons individuelles les consommations énergétiques du chantier sont toujours nulles et consommations d'eau toujours égales 10 m3.
Les terres excavées n'interviennent pas en maison individuelle.
Pour les terres évacuées, si la parcelle fait plus de 500 m², la méthode considère que les déblais sont gérés sur la parcelle et qu'il n'y a pas d'évacuation nécessaire. Dans votre cas, 800 m² de parcelle, les résultats intermédiaire me semblent corrects, mais c'est vrai que je vois que le rafraîchissement n'est pas automatique si on change les valeurs. Je vais le signaler à mes collègues développeurs.
Bien cordialement,
Eduardo Serodio
Eduardo Serodio
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues
- Jean-Louis
- Administrateur
- Messages : 103
- Inscription : 03 sept. 2007 11:11
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Impact chantier maisons individuelles
Bonjour,
ce problème ne concerne que l'affichage en temps réel lors de la saisie, ce sont les bonnes valeurs qui sont utilisées lors du calcul. Ce problème est maintenant corrigé et le correctif sera intégré dans la prochaine mise à jour.
ce problème ne concerne que l'affichage en temps réel lors de la saisie, ce sont les bonnes valeurs qui sont utilisées lors du calcul. Ce problème est maintenant corrigé et le correctif sera intégré dans la prochaine mise à jour.
Jean-Louis Sénégas
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Re: Impact chantier maisons individuelles
Merci à vous deux pour ces précisions !