Bonjour,
Pour une étude thermique RE 2020, j'ai des logements avec uniquement du plancher chauffant.
Dans le cas de thermostat d'ambiance pour la régulation d'émetteur de chauffage à eau chaude (radiateur à eau chaude, plancher chauffant...), la majorité des fabricants ont des valeurs certifiés pour le coefficient d'aptitude (CA) et pas de valeur certifié pour la variation temporelle (VT).
Pour les thermostats d'ambiances, est-ce que le coefficient d'aptitude peut être utilisé dans la saisie RE 2020 ?
Pour les thermostats d'ambiance, Est-ce qu'il y a une différence entre coefficient d'aptitude et variation temporelle ?
Merci pour votre aide ,
Variation Temporelle RE 2020
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Re: Variation Temporelle RE 2020
Bonjour,
Le coefficient d'aptitude est une notion qui englobe les variations temporelle et spatiale.
Il n'est pas utilisé en RT2012 ou RE2020.
Le coefficient d'aptitude est une notion qui englobe les variations temporelle et spatiale.
Il n'est pas utilisé en RT2012 ou RE2020.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Spécialiste
- Messages : 60
- Inscription : 06 juin 2022 10:07
Re: Variation Temporelle RE 2020
Bonjour,
Si vous avez un CA, vous pouvez utiliser la formule suivante : VT = 1.44 x CA.
La valeur de VT doit être arrondie au dixième. En RE2020, la VT minimale acceptée par le moteur de calcul est de 0.4 K.
Si vous avez un CA, vous pouvez utiliser la formule suivante : VT = 1.44 x CA.
La valeur de VT doit être arrondie au dixième. En RE2020, la VT minimale acceptée par le moteur de calcul est de 0.4 K.
- cottet_energie
- Gourou
- Messages : 270
- Inscription : 02 oct. 2018 16:35
- Localisation : Nord Toulousain (31)
Re: Variation Temporelle RE 2020
Attention, la conversion VT/CA a été donnée pour les émetteurs électriques directs avec thermostats intégrés selon la fiche d'application RT2012 idoine. Est-ce que c'est valable pour tous les systèmes (robinet thermostatique, thermostats électroniques) car chacun dépend d'une norme (auxquelles je n'ai malheureusement pas accès) ?
-
- Spécialiste
- Messages : 60
- Inscription : 06 juin 2022 10:07
Re: Variation Temporelle RE 2020
En effet, my bad, la conversion ne concerne que les appareils électriques.
Pour un thermostat d'ambiance, il faut sélectionner cette option au niveau du groupe si je ne me trompe pas.
Pour un thermostat d'ambiance, il faut sélectionner cette option au niveau du groupe si je ne me trompe pas.