Message par Psi Thermique » 02 mai 2024 15:56

Bonjour,
sur un projet, je ne peux mettre que R=2.2 (5cm d'isolant) d'isolant en façade (ITE). Or la RT par éléments demande un R=3.2.
Dois je demander une dérogation ou faire une action quelconque pour pouvoir m'affranchir de la reglementation ?
Sébastien

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2575
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Isolation faible et RT par éléments

Message par olivir » 07 mai 2024 09:26

Bonjour,

Si vous n'isolez pas du tout cette paroi, vous serez conforme :
Arrêté du 3 mai 2007 a écrit :Art. 3. − Lorsque des travaux d’installation ou de remplacement de l’isolation thermique sont entrepris sur une paroi, ceux-ci doivent être réalisés de telle sorte que la paroi isolée doit avoir une résistance thermique
totale, définie dans l’annexe III au présent arrêté, exprimée en mètres carrés. Kelvin par Watt (m2.K/W),
supérieure ou égale à la valeur minimale donnée dans le tableau suivant en fonction du type de paroi
concernée.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Psi Thermique
Expert
Messages : 145
Inscription : 30 nov. 2012 14:05

Re: Isolation faible et RT par éléments

Message par Psi Thermique » 07 mai 2024 11:51

Salut Olivier ;)

Le problème est que je veux isoler, mais un peu...car techniquement il n'y a pas de place de mettre la valeur règlementaire.
Sébastien

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2575
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Isolation faible et RT par éléments

Message par olivir » 07 mai 2024 13:51

Salut Sébastien !

Je comprends, mais tu ne peux pas oublier quelques parois, quitte à rattraper ailleurs ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Psi Thermique
Expert
Messages : 145
Inscription : 30 nov. 2012 14:05

Re: Isolation faible et RT par éléments

Message par Psi Thermique » 08 mai 2024 07:12

Il y a l'obligation d'isoler une paroi en cas de ravalement de façade.

Question 163 :
https://rt-re-batiment.developpement-du ... mmaire_413

Pour mon cas je vais imposer le R de 3.2. S'il y a des problèmes techniques majeurs on mettra moins.
Sébastien

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2575
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Isolation faible et RT par éléments

Message par olivir » 08 mai 2024 10:30

Psi Thermique a écrit : 08 mai 2024 07:12 Il y a l'obligation d'isoler une paroi en cas de ravalement de façade.
Question 163 :
https://rt-re-batiment.developpement-du ... mmaire_413
Uniquement pour des façades constituées à plus de 50% de béton, ciment ou métal et une réfection de l’enduit ou l’installation d’un nouveau parement sur au moins 50% de la façade. 😁

Ils parlent de dispositions dérogatoires pour motifs technique, architectural ou économique dans ta FAQ, mais je n'ai pas trouvé de détails.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Répondre