Bonjour,
Je suis désolé, le sujet a peut-être déjà été abordé.
Quand on a une enveloppe aéraulique, une CTA DF et qu'on pré-traite l'air pour le souffler à une certaine température, il me semble que les besoins associés à ce préchauffage n'apparaissent pas dans la synthèse car ils ne sont pas associés à une zone. C'est très perturbant car si on va trop vite et qu'on ne prend que les besoins et les puissances ussis de la synthèse, on est très en deçà du besoin réel du bâtiment.... Ne pourriez-vous pas créer une zone virtuelle qui s'appellerait "préchauffage" et qui intègrerait ces données énergétiques ? Je sais qu'on peut désactiver le préchauffage lors du lancement de la STD mais on y pense pas forcément...
Etienne Bertaud

Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 919
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: STD/Synthèse besoin

Message par Stephane_T » 30 mai 2024 08:00

Bonjour Étienne,

Les "besoins de préchauffage" ne sont pas intégrés dans les "besoins de chauffage" car le préchauffage n'est pas considéré comme du chauffage. C'est un choix qui a été fait car la notion de "besoin de chauffage" est tout sauf claire. Par exemple Pleiades peut calculer des "besoins nets" et des "besoins bruts" (lorsqu'on coche la case qui permet d'afficher ensuite le diagramme de Sankey). Les besoins "bruts" sont calculés "hors tout", c'est-à-dire sans aucun apport "gratuit" (solaire, occupants, puissances dissipées), ou plus exactement, d'apport "fatal" car les puissances dissipées ne sont pas réellement gratuites. Quand on a défini la notion de besoins "nets", on a considéré que tout ce qui n'était pas du chauffage était a priori gratuit ou fatal. C'est le cas du préchauffage, qui peut éventuellement souffler de l'air à une température supérieure à la température de consigne de chauffage. Ce qui est gênant, c'est le fait que ce préchauffage soit généralement issu d'une étape de chauffage de l'air soufflé et que ce chauffage peut être considéré comme un besoin. Bref, on a un souci de définition.

Cela dit, l'idée d'afficher ce "besoin de préchauffage" dans la synthèse me paraît intéressante, d'autant plus si cela doit contribuer à clarifier les choses pour les utilisateurs de Pleiades. Pour info, il est déjà disponible dans les sorties graphiques, au niveau de chaque CTA.